전동 밸브의 정전 후 밸브 위치 문제에 대하여.

2020-06-03View Original

Thread Content

이 게시물은 마지막으로 소소님이 2021-9-8 07:32에 수정했습니다. 여러 전문가님들께, 프로젝트 설계 과정에서 전동 밸브와 관련된 다음과 같은 문제가 발생했습니다. 답변해 주시면 감사하겠습니다! 1) 전동 밸브는 갑작스러운 정전 후에는 밸브 위치가 원래 상태 그대로 유지되며, 정전 시 열림 또는 닫힘으로 설정할 수 없습니다. 2) 전동 밸브에는 일반 전원과 UPS 전원, 두 가지 전원을 설정할 수 있나요?
Reply #22020-06-03
이렇게 큰 UPS를 쓰나요? 차라리 공압 밸브를 쓰는 게 낫지
Reply #32020-06-03
UPS를 사용하는 것도 물론 가능합니다. 하지만 실제로 산업 분야에서 특별한 조건이 요구될 때는 대체로 공압식이나 유압식 밸브가 사용되며, 전동식 밸브는 그다지 중요하지 않은 경우에 사용됩니다
Reply #42020-06-03
산업 분야에서 특수한 상태가 요구될 경우에는 대체로 공압식이나 유압식 밸브가 사용되며, 전동식은 그다지 중요하지 않은 경우에 사용하는 것이 더 합리적입니다.
Reply #52020-06-03
화학공업 분야의 화재 및 폭발 방지에는 일반적으로 전동식을 사용하지 않습니다
Reply #62020-06-04
MOV는 220V/380V로 작동하며, 이는 동력 전원입니다.그것을 잃으면, 그 자리에 머물게 된다. 동력 전원은 있지만 제어 신호가 끊겨, 완전 개방 또는 완전 폐쇄로 설정할 수 있습니다. 이 밸브의 안전성이 특별히 중요하다면, FO, FC의 공기 누출 위치를 갖춘 공압식을 우선적으로 선택해야 합니다. 만약 전동 헤드를 사용해야 한다면, UPS(또는 전기식 EPS)나 디젤 발전기를 백업으로 사용할 수 있습니다.회선 전환 방법에 관해서는 전기 전문가들이 매우 능숙합니다.
Reply #72020-06-04
전동밸브의 일반적인 실행기구는 모터이며, 전원이 차단되면 모터에 구동력이 사라져 움직이지 않습니다.전원은 두 개의 전력 경로를 통한 중복 설계가 가능하며(가능하면 간섭이 없는 중복 설계가 바람직함),
Reply #82020-06-04
1) 전동 밸브는 갑작스러운 정전 후에는 밸브 위치가 원래 상태 그대로 유지되며, 정전 시 열림 또는 닫힘으로 설정할 수 없습니다.전동 밸브에는 동력원이 없어서, 당연히 밸브 위치를 유지할 수만 있을 뿐입니다. 2) 전동 밸브에는 일반 전원과 UPS 전원, 두 가지 전원을 설정할 수 있나요? 일반적인 전동 밸브는 단일 전원만을 사용하며, UPS 전원이 장착되어 있지 않습니다. 전동 밸브는 주로 긴 스트로크를 가진 게이트 밸브에 사용되므로, 작동 시간에 대한 요구사항이 그리 높지 않으며, 긴급성도 낮습니다. 또한 전동 액추에이터에는 핸드휠이 있어서, 정전 상황에서도 수동으로 조작할 수 있습니다.
Reply #92020-06-04
전동 밸브는 두 개의 전원을 설정할 수 있으며, 이 전원은 두 개의 입력단(두 개의 공진주파수 전원이거나 하나의 공진주파수 전원과 하나의 직류 전원일 수 있음)과 하나의 출력단으로 구성됩니다. 220VAC나 24VDC 모두 사용 가능하며, 베이더믈러와 피닉스에서도 해당 제품을 찾아볼 수 있습니다. 다만 가격이 비쌉니다. 국내에서는 아직 이런 제품이 발견되지 않았습니다.
Reply #102020-06-05
당신의 두 가지 질문은 모두 보안상의 고려에서 비롯된 것 같습니다.그럴 땐 공압 밸브를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 전원이 차단되어도 스프링의 힘으로 다시 원위치로 돌아가므로, 별도의 전원이 필요하지 않습니다.
Reply #112020-06-11
배터리가 내장된 전동 밸브가 있으며, 어떤 크기의 밸브라도 조절이 가능합니다.끄거나 켤 수 있습니다.
Reply #122020-06-18
전동 밸브는 비상 차단 밸브로 사용할 수 없습니다. 전원이 차단되면 밸브가 작동하지 않고 원래 위치에 그대로 남아 있기 때문입니다.긴급 차단 위치는 일반적으로 단작용 공압 밸브를 사용합니다
Reply #132020-06-19
동력 전원도 없으니 분명 원래의 밸브 위치 그대로일 거예요. 만약 제어 신호가 사라졌다면, 전체 개방 또는 전체 폐쇄 상태로 설정할 수 있습니다. 공압 밸브로 바꾸는 것이 좋습니다
Reply #142020-06-19
글쓴이가 이렇게 설계한 것은 간단한 일을 복잡하게 만든 것 같아요:lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.