Thread Content
여러분은 이런 밸브 피드백을 본 적이 있나요? 혹시 이 출력이 어떤 신호인지 알 수 있을까요?디지털 신호가 아닌가요?
출력되는 것은 고저전압이지 구식의 온오프 신호가 아닙니다. NAMUR 신호를 확인해 보세요...
정작용 다회전 밸브 전동 실행기 소개
1. 정작용 다회전 밸브 전동 실행기는 전기식 개방형 다회전 밸브 전동 실행기라고도 하며, 4-20mA 신호를 예로 들면 4mA 신호는 밸브가 닫힌 상태를, 20mA 신호는 밸브가 열린 상태를 나타냅니다.4-20mA 출력 신호를 갖추었으며, 방폭 기능이 있습니다.이 시리즈의 전기 장치는 기능이 다양하고 성능이 신뢰할 수 있으며, 제어 시스템이 첨단적이고 크기가 작고 무게가 가벼우며, 사용 및 유지보수가 용이한 특징을 가지고 있습니다.밸브는 원격 제어, 집중 제어, 자동 제어가 가능합니다.전력, 야금, 석유, 화학, 제지, 오수 처리 등의 산업에서 널리 사용됩니다. 二、작업 환경 및 주요 기술 사양 전원: 일반, 3상 380V(50Hz) 특수, 3상 660V, 415V(50Hz, 60Hz); 단상 220V, 110V (50Hz, 60Hz)
작동 환경: 주변 온도: -20~+60℃ (특별 주문 시 -40~+80℃). 상대 습도: ≤95% (25℃ 시). 삼, 전체 조절형: 전체형을 기반으로 조절 시스템을 도입하여 전체 조절형 전동 장치가 형성되며, 그 전기 부분은 조절 모듈, 버튼 박스, 개도계(또는 디지털 표시기), 접촉기 등으로 구성된다.4~20mA 표준 신호를 수신하고 출력할 수 있습니다.
이건 전압 신호인 것 같은데, P+F의 제품 설명서를 검색해 보세요. 나뮈르 신호일 것입니다
통전 여부를 확인할 수 있으며, 두 선군 모두 상시 개방형 또는 상시 폐쇄형으로 연결됩니다. 접점은 중간에 있는 캠을 통해 조절할 수 있어, 하나는 통전되고 다른 하나는 차단됩니다
이것들은 모두 스위칭 신호형 피드백으로, 제어실에서 측정되는 전압의 값에 따라 0과 1로 표시될 수 있는 다양한 전압값 또는 전압 범위가 정의됩니다;아날로그 신호는 밸브의 스트로크에 따라 연속적인 아날로그 신호를 출력합니다.
그럼 모듈이 잘 보이지 않는데, 위에 설명이 있을 텐데요. 두 개의 모듈을 위아래로 조립하는 것인가요, 아니면 하나의 복합형 모듈인가요?근접식 자기 스위치인 것 같습니다. 밸브 로드의 빨간색 부분이 모듈에 가까워지고, 밸브가 작동할 때 로드의 녹색 부분이 돌출되면 그 부분이 피드백 모듈의 윗부분에 접근하게 됩니다. NUMAR 신호를 이용해 높낮이 값을 측정할 수 있습니다(4V, 8V)
이것은 피드백용 스위칭 신호로, 밸브가 제대로 열리고 닫혔는지를 확인합니다.
그냥 일반적인 밸브 피드백입니다.출력 스위치 신호, 두 개의 캠, 두 개의 기계식 스트로크 스위치에 대응.
이 게시물은 마지막으로 HEJIYUER가 2020-6-6 22:11에 수정했습니다. NJ2- V3-N N= NAMUR 제어실에는 안전 게이트(신호 증폭기)가 필요합니다
마치 자기식 스위치 같은데, 밸브가 켜져 있는 상태에서 출력 단자를 분리해 보면, 도달하는 신호가 채널 신호인지 전압 신호인지 바로 알 수 있을 거예요
https://www.sohu.com/a/240269522_556214
나뮈르 신호.건식 접점식 피드백 스위치와 달리, 캐비닛에 24V 전원이 공급되는 세이프가드를 설치해야 합니다.이 세이프가드는 피드백과 카드를 분리하는 기능과, 그림에 있는 피드백 스위치에 전력을 공급하는 기능을 합니다.직접 측정 그래프에서 피드백 스위치의 두 단자의 전압.예를 들어 8V는 차단되었음을 의미하며, 피드백이 돌아오지 않습니다.4V는 닫힘을 의미하며, 피드백이 돌아온 것입니다.이 4V, 8V 신호가 세이프가드로 전달되면, 세이프가드는 피드백이 돌아오지 않았으므로 8V인지, 아니면 피드백이 돌아왔으므로 4V인지를 판단합니다.그런 다음 카드에 연결 해제 및 연결 신호를 출력합니다.4V인지 8V인지 잊어버렸어요.전압을 재보면 알 수 있어요
NAMUR 신호는 무소자 2선식이며, 명목 전압은 8VDC이고, 스위칭 신호는 1mA와 3mA입니다.
이것은 Namur 신호로, 세이프가드와 함께 사용됩니다
이것은 스위치 밸브의 리미트 스위치로, 열림 위치와 닫힘 위치에 도달했음을 알려주는 두 가지 신호를 보냅니다.페이가포의 근접 스위치를 사용합니다
디 전압 신호라니, 정말 어이없어. 멀티미터로 직접 측정해보면 알 수 있어