HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

밸브의 전체 작동 시간

2020-06-04View Original

Thread Content

밸브의 전체 작동 시간이란 밸브가 열린 상태에서 닫힌 다음 다시 열리는 데 걸리는 시간을 말하는가?그냥 켜서 끄는 건가요? SHT3005 10.3.5.5의 전체 이동 시간이 너무 큰 것 아닌가요? 자동제어 계측기
Reply #22020-06-05
다르지 않나요?전동형도 있고 공압형도 있어요!또한 다른 구경도 있습니다
Reply #32020-06-05
전체 닫힘에서 전체 열림으로, 그리고 다시 전체 닫힘으로, 또는 전체 열림에서 전체 닫힘으로, 그리고 다시 전체 열림으로
Reply #42020-06-05
이 개념은 어디서 찾은 거죠?
Reply #52020-06-05
석화 규정에 따른 이동 시간이 너무 길어서 의문이 있습니다
Reply #62020-06-06
단일 주행 시간.SH는 꽤 엄격한 편이에요.너무 빠른 밸브는 패킹에 해롭습니다. 제어계 회로는 동적이므로, 밸브의 소폭 이동과 관련된 지표를 평가해야 합니다.세 가지를 주로 살펴봅니다: 1.해상도(작을수록 좋음): 예를 들어, mA 입력값이 1% 변화했을 때 밸브가 그에 맞춰 제대로 작동하는지를 나타냅니다. 만약 그렇다면, 밸브의 전체 해상도는 1%입니다. 2.회차(좁을수록 좋음): 예를 들어, 입력된 mA 값이 0.5%만큼 반대 방향으로 변화했을 때, 밸브도 이에 반응하여 반대 방향으로 작동하는지 여부입니다. 3.밸브의 응답 시간(적절하면 됨)은 예를 들어 온도 제어 회로에서 수동으로 개도를 2% 높인 후 밸브가 목표 위치에 도달하는 시간과 온도가 상승하여 목표치에 도달하는 시간을 비교할 때, 전자의 시간이 후자의 1/4보다 짧아야 합니다. 밸브의 작동 “공정 응답 시간”보다 더 빠르게 움직여야만 조절이 가능합니다. 위의 세 가지가 바로 밸브의 성능을 평가하는 데 있어 가장 중요한 지표입니다. 자세한 내용은 GBT 17213.18-2015 산업 공정 제어 밸브 제9부: 스텝 입력에 대한 반응 측정을 위한 시험 절차를 참조하십시오. 전체 이동 시간을 기준으로 설계 원칙을 정하는 것은 그다지 합리적이지 않습니다.예를 들어, 실린더 구동 장치는 작용력이 크고 전체 이동 시간이 짧지만, 1/2 성능 지표는 스프링 필름에 비해 낮습니다. 저는 “규격을 준수하기” 위해 전체 작업 시간을 고려하여 실린더 구동 장치를 우선적으로 선택하지 않습니다.제어 회로를 조정해 보면, 밸브의 성능에 대한 요구사항을 실질적으로 체감하게 됩니다.
Reply #72020-07-21
정말 전문적이시군요. 제 생각으로는, 석화규에서 언급하는 전체 과정은 스위치 밸브를 대상으로 한 것 같습니다. 그곳에 명시된 시간이란 스위치 밸브가 열린 상태에서 닫히거나, 반대로 닫힌 상태에서 열리는 데 걸리는 시간을 의미하는 것으로 보입니다. 이는 밸브가 신호를 받으면 지정된 시간 내에 반드시 닫히거나 열리도록 하여 안전성을 확보하기 위한 엄격한 기준인 것 같습니다. 반면, 귀하께서 제시하신 기준들은 조절 밸브에 적용되는 요구사항인 것 같습니다. 제 이해가 맞는지 모르겠습니다. 조언 부탁드립니다. 감사합니다!
Reply #82020-07-21
정말 전문적이시군요. 제 생각으로는, 석화규에서 언급하는 전체 과정은 스위치 밸브를 대상으로 한 것 같습니다. 그곳에 명시된 시간이란 스위치 밸브가 열린 상태에서 닫히거나, 반대로 닫힌 상태에서 열리는 데 걸리는 시간을 의미하는 것으로 보입니다. 이는 밸브가 신호를 받으면 지정된 시간 내에 반드시 닫히거나 열리도록 하여 안전성을 확보하기 위한 엄격한 기준인 것 같습니다. 반면, 귀하께서 제시하신 기준들은 조절 밸브에 적용되는 요구사항인 것 같습니다. 제 이해가 맞는지 모르겠습니다. 조언 부탁드립니다. 감사합니다!
Reply #92020-07-21
이 게시글은 마지막으로 HEJIYUER가 2020-7-21 23:15에 수정했습니다. 연쇄 스위치 밸브의 작동 시간은 전체 연쇄 과정에서 필요한 시간에 따라 결정되어야 합니다.예를 들어 TSHH 연쇄의 경우, 공정에 필요한 총 시간은 5초이며, 온도 감지에는 2초, DCS/PLC에는 1초, 릴레이에는 0.5초가 소요됩니다. 따라서 밸브를 조작하는 데 남는 시간은 1.5초뿐입니다. 프로그램 제어 밸브의 동작 시간은 전체 공정이 요구하는 “시간 리듬”에 맞게 설계되어야 하며, 그렇지 않으면 PSA 변압 흡착과 같은 공정에서 시간에 맞추지 못할 수 있습니다. 3.5는 스위치 밸브를 위한 것으로, 예를 들어 10인치의 경우 10x3=30초이며, 표준적인 범위는 10~30초입니다.전반적으로, 우리는 시간이 너무 짧아지는 것을 원하지 않습니다. 빠른 동작은 파이프에도 영향을 미칩니다. 조절밸브의 전체 스트로크 시간에 대해서는 규격에서 요구사항을 제시하지 않을 것으로 보입니다. 그 이유는 제 이전 게시물을 참조하시기 바랍니다. 사실, 많은 스마트 밸브 포지셔너와 상위 소프트웨어가 밸브의 동적 테스트를 수행할 수 있습니다.조절밸브의 경우, 정위도와 동적 응답이 “전체 스트로크 시간”보다 훨씬 더 중요하며, 이 모든 것은 공정에 기여하여 제어 정밀도/품질을 향상시키기 위한 것입니다.
Reply #102020-07-22
다음은 순전히 개인적인 업무 이해에 불과합니다: 밸브의 전체 작동 시간은 차단 밸브의 경우에만 중요하며, 전동식 및 공압식 모두에 해당됩니다. 조절밸브의 스트로크 시간이란 0%~100%(4~20mA) 스트로크 전 구간에 걸리는 총 시간을 말하며, 가스 차단형의 경우는 전개 상태(초기 상태)에서 완전 차단 상태까지이고, 가스 개방형은 완전 차단 상태에서 전개 상태까지입니다. 전동 차단밸브와 공압 차단밸브의 스트로크는 밸브의 고장 상태가 FO인지 FC인지에 따라 달라집니까? 다음은 단작용 FO 공압 밸브 차단밸브를 예로 든 것입니다: 고장 상태: 완전 개방. 일반 생산 상태: 완전 폐쇄. 일반 생산 상태에서는 전원과 공기가 공급되며, 전원이 끊기거나 공기가 공급되지 않으면 밸브가 다시 완전 개방 상태로 돌아갑니다. 이것이 정작용으로, 시간이 짧습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.