음차 액위 스위치

2020-06-04View Original

Thread Content

현장에 FEL54 음차형 레벨 스위치에서 경보가 발생하고 있습니다. 연결 상태는 문제없으며, 접지도 문제가 없습니다. 자동제어 시스템 측에서는 24V 신호라고 하는데, 혹시 이건 온오프 신호가 아닌가요? 24V란 도대체 무엇인가요? 혹시 이 제품의 설명서를 가지고 계신 분 계신가요? 예전에는 DCS로 연결되어 있었는데, 지금은 SIS로 연결되어 있습니다. 두 방식의 연결 방식은 같은가요?
Reply #22020-06-06
dcs 알람 정상 작동 시는 0(무전압), sis 연동 정상 작동 시는 1(전압 있음)입니다.저보고는 NC 저연동에 연결되고, 고보고는 NO 고연동에 연결됩니다.전하가 있기 때문에 멀티미터로 직접 연결 여부를 측정할 수 없으므로, 두 단자의 전압을 측정하여 연결 상태를 판단합니다. 24V이면 절연된 상태이고, 0V이면 연결된 상태입니다.제가 이해하기로는, 마음에 들지 않으면 댓글을 달지 마세요.
Reply #32020-06-08
왼쪽의 단자 그룹에서 L1과 N은 24VDC 직류 전원을 공급받아 내부 회로를 작동시키는 데 사용됩니다. 오른쪽의 6개 단자는 두 세트의 온오프형(DPDT) 접점 신호용으로, 전원은 왼쪽에 연결되고 DO 신호는 오른쪽에 출력됩니다. 만약 DCS와 SIS가 동일한 음파 스위치를 공유한다면, 오른쪽의 접점 신호에 각각 한 세트씩만 연결하면 됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.