Thread Content
저희 회사는 예비용 엔지니어 스테이션을 하나 설치해 두었습니다. 회사가 생산 규모를 확대하면서 새로운 노드들이 추가되었기 때문에, 저는 현재의 프로젝트 파일들을 백업해 두었습니다. 이제 이 백업된 프로젝트 파일들을 예비 엔지니어 스테이션에 저장하여 현재 사용 중인 프로젝트 파일로 사용하고 싶습니다.감사합니다!
이 게시글은 마지막으로 jlshnlhj가 2020-6-7 15:27에 수정했습니다. 엔지니어 스테이션은 하나만 있을 수 있으며, 보통 HIS0164가 사용됩니다. 중요한 것은, 설정값을 다운로드할 때마다 그 설정값을 다른 저장 매체에 백업해 두는 것입니다. 이렇게 하면 하드디스크에 문제가 생겨도 데이터를 보호할 수 있습니다. 다음은 요코가와의 표준 절차에 따른 것입니다: 백업 엔지니어 스테이션으로서, 스테이션 이름, IP 주소, Key code는 원본 엔지니어 스테이션과 동일해야 합니다.소프트웨어 설치가 완료되면: 1. 백업된 설정 파일에 있는 프로젝트명 폴더를 x:\CS3000\eng\BKProject\ 폴더로 복사합니다. 즉, x:\CS3000\eng\BKProject\프로젝트명 형태가 됩니다. 2. YOKOGAWA CENTUM\System View를 열고, 나타나는 “default project not found, Create?”라는 메시지에서 “Browse”를 선택한 다음, x:\CS3000\eng\BKProject\프로젝트명으로 경로를 지정합니다. 그러면 해당 폴더가 현재 프로젝트가 됩니다. 3. Current Project가 아닌 경우, 프로그램\YOKOGAWA CENTUM\Project's Attribution Utility를 열고 Project 속성을 ‘Current’로 변경합니다(Current Project는 하나만 있을 수 있음). 그런 다음 OK를 클릭합니다. 또한, 백업된 설정이 제어 스테이션의 설정과 동일해야 한다는 점에 주의해야 합니다(Current). 그렇지 않으면 온라인 다운로드가 허용되지 않습니다.x# 제어 스테이션에 다운로드하면, 기존 엔지니어 스테이션의 설정은 x# 제어 스테이션에서 온라인으로 사용할 수 없으며, 오프라인 상태에서만 다운로드할 수 있습니다.두 명의 엔지니어가 같은 스테이션을 공유해서는 안 됩니다. 설정 파일을 잘못 관리할 수 있기 때문입니다. 온라인 상태인 것은 온라인 상태로, 예비 상태인 것은 예비 상태로 유지해야 합니다. 중요한 것은 매번 설정을 다운로드한 후에 반드시 그 설정을 백업해 두는 것입니다.온라인 상태가 꺼졌습니다. 백업된 설정을 예비 장치로 복사한 후, 예비 장치를 온라인 상태로 변경하세요.
대협, 안녕하세요!당신의 방법대로 따라 했는데 아래와 같은 문제가 발생했습니다: 그림에 나와 있는 대로, “응용 프로그램 처리 용량의 허용치(0)를 초과했기 때문에 프로젝트(LGKF01)를 열 수 없습니다”라고 되어 있습니다. 어디에 문제가 있는지 모르겠습니다.
이 게시글은 마지막으로 jlshnlhj가 2020-6-25 20:45에 수정했습니다. 엔지니어 스테이션의 keycode를 사용한 건가요? 허용 가능한 수치(0) 측면에서 원인을 찾아보면, 0이어서는 안 됩니다.이 프로젝트는 1층에 언급된 기존 엔지니어 스테이션의 것인가, 아니면 별도로 도입된 다른 프로젝트인가? 이렇게 해보세요: 기본 프로젝트를 생성한 뒤, 프로젝트 속성을 기본값에서 사용자 정의 값으로 변경합니다. 실제 프로젝트를 등록한 다음, 그 속성을 현재 값으로 설정해 주세요. 1. 백업 구성의 프로젝트명 디렉토리를 x:\CS3000\eng\BKProject\ 아래에 복사합니다. 즉, x:\CS3000\eng\BKProject\프로젝트명. 형태가 됩니다. 다른 프로젝트 파일들은 삭제합니다. 2. YOKOGAWA CENTUM\System View를 열고, 나타나는 “default project not found, Create?”라는 창에서 YES를 선택하여 기본 프로젝트 MYPJT를 생성합니다.그런 다음 System View를 닫습니다. 3. 프로그램\YOKOGAWA CENTUM\Project’s Attribution Utility를 열고, 기본 프로젝트인 MYPJT를 선택한 다음 Change를 클릭하여 UserDefined Project로 변경한 뒤 Apply를 클릭합니다.
4. 계속해서 Register를 클릭하고, 경로를 x:\CS3000\eng\BKProject\프로젝트명으로 지정한 뒤, Project Attribute는 Current Project로 선택한 후 Apply를 클릭합니다.
아, 이제 알겠어요. 지난번 요코가와 DCS 엔지니어가 설정을 추가하러 왔을 때 파일 패키지 하나를 더 추가한 것 같은데, 제가 프로젝트 파일을 복사해 온 것이 제 백업용 엔지니어 스테이션의 파일과 다르더군요.