가연성 경보기 설치

2020-06-09View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 ringdent_XWPR에 의해 2020-6-9 14:44에 수정되었습니다. 공기보다 무거운 가연성 가스나 유독성 가스를 감지할 때는, 센서의 설치 높이는 바닥에서 0.3m~0.6m 정도가 적당합니다. 반면, 공기보다 가벼운 가연성 가스나 유독성 가스를 감지할 때는, 센서의 설치 높이는 가스가 발생하는 위치로부터 2.0m 이내가 되어야 합니다.공기보다 약간 무거운 가연성 가스나 유독성 가스를 감지할 때는, 센서의 설치 높이는 가스가 방출되는 위치보다 0.5m~1.0m 아래에 있어야 합니다. 반면, 공기보다 약간 가벼운 가연성 가스나 유독성 가스를 감지할 때는, 센서의 설치 높이는 가스가 방출되는 위치보다 0.5m~1.0m 위에 있어야 합니다. 4.1.2 누출된 가스의 밀도가 공기보다 무거운지 여부를 판단할 때는, 누출된 가스의 분자량과 주변 공기의 분자량의 비율을 기준으로 해야 하며, 다음과 같은 원칙에 따라 판단해야 합니다: 1. 비율이 1.2 이상일 경우, 누출된 가스는 공기보다 무겁습니다; 2 비율이 1.0 이상이면서 1.2 미만일 때, 누출된 가스는 공기보다 약간 무겁습니다; 3 비율이 0.8~1.0일 때, 누출된 가스는 공기보다 약간 가볍습니다; 4 비율이 0.8 이하일 때, 누출된 가스는 공기보다 가벼운 것입니다. 수소 외에 공기보다 가벼운 기체는 또 무엇이 있나요?
Reply #22020-06-10
대략적으로 계산하면, 공기는 29이고 질소는 28입니다. 이 수치를 기준으로 하면 됩니다
Reply #32020-06-10
기체의 질량 분율이 29보다 작은 것은 모두 공기보다 가볍습니다
Reply #42020-06-10
암모니아 가스 등은 일반적으로 분자량이 29보다 작으면 공기보다 가볍습니다
Reply #52020-06-11
우리 단위에는 수소, 일산화탄소, 메탄, 아세틸렌, 암모니아가 있습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.