B형 열전대 보상선 선택

2020-06-09View Original

Thread Content

여러분, 저희 공사 현장에 연결해야 할 B형 열전대가 몇 개 있습니다. 현장에 KYJVP2*1 케이블이 조금 남아 있는데, 이 케이블을 B형 열전대의 보상선으로 사용할 수 있을까요?여러분, 감사합니다.
Reply #22020-06-09
일반적인 제어 케이블로도 괜찮으며, 간섭을 방지하기 위해 차폐선을 사용하는 것이 가장 좋습니다
Reply #32020-06-10
일반적으로는 안 됩니다.임시용으로, 사용자에게 수동 수정값을 제공해야 합니다.장기 사용 시 현장에서 온도 변화를 설치할 수 있습니다.
Reply #42020-06-10
신호 간섭을 고려한다면 차단 케이블을 사용하는 것이 가장 좋으며, KYJVP2*1은 차단 기능이 내장된 제품입니다
Reply #52020-06-10
오차는 신경 쓰지 않는다면 문제없으며, 현장에 안전 게이트를 추가하여 이 문제를 방지할 수 있습니다:lol
Reply #62020-06-10
열전대의 보상선은 전용 케이블입니다.
Reply #72020-06-10
열전대 연결에는 보상선이 필요하며, 보상선의 열전 특성은 환경 온도에서(일반적으로 0~50℃ 범위) 열전대와 거의 동일해야 합니다. 이 점을 확인해야 합니다.또한, 열전대의 저온단 온도가 제어실(계측기 연결부)의 온도와 동일하다면, 일반적인 차폐 케이블을 사용해도 됩니다.
Reply #82020-06-10
B 분도 열전대는 실온에서의 열전위가 매우 작으며, 60도에서는 6마이크로볼트에 불과합니다. 열전대의 냉단 온도가 장기간 60도 미만이라면, 구리선을 사용해도 그 영향은 무시할 수 있습니다.
Reply #92020-06-10
B형에는 전용 보상선이 없나요?
Reply #102020-06-11
B형 열전대 보상선: BC-GA-VV: 폴리염화비닐 절연 및 폴리염화비닐 외피를 가진 고정밀 B등급 열전대 보상선. BC-GA-VVR: 폴리염화비닐 절연 및 폴리염화비닐 외피를 가진 고정밀 B등급 열전대 보상용 연선. BC-GA-VVP: 폴리염화비닐 절연 및 폴리염화비닐 외피에 구리선으로 만들어진 차폐층이 있는 고정밀 B등급 열전대 보상선. BC-GA-VVRP: 폴리염화비닐 절연 및 폴리염화비닐 외피에 구리선으로 만들어진 차폐층이 있는 고정밀 B등급 열전대 보상용 연선. BC-HA-FF: 플루오로플라스틱 절연 및 외피를 가진 고정밀 B등급 열전대 보상선. BC-HA-FFR: 플루오로플라스틱 절연 및 외피를 가진 고정밀 B등급 열전대 보상용 연선. BC-HA-FFP: 플루오로플라스틱 절연 및 외피에 구리선으로 만들어진 차폐층이 있는 고정밀 B등급 열전대 보상선. BC-HA-FFRP: 플루오로플라스틱 절연 및 외피에 구리선으로 만들어진 차폐층이 있는 고정밀 B등급 열전대 보상용 연선. BC-HA-FG: 플루오로플라스틱 절연 및 실리콘 고무 외피를 가진 고정밀 B등급 열전대 보상선. BC-HA-FGR: 플루오로플라스틱 절연 및 실리콘 고무 외피를 가진 고정밀 B등급 열전대 보상용 연선. BC-HA-FGP: 플루오로플라스틱 절연 및 실리콘 고무 외피에 구리선으로 만들어진 차폐층이 있는 고정밀 B등급 열전대 보상선. BC-HA-FGRP: 플루오로플라스틱 절연 및 실리콘 고무 외피에 구리선으로 만들어진 차폐층이 있는 고정밀 B등급 열전대 보상용 연선. BC-HA-FV: 플루오로플라스틱 절연 및 폴리염화비닐 외피를 가진 고정밀 B등급 열전대 보상선. BC-HA-FVR: 플루오로플라스틱 절연 및 폴리염화비닐 외피를 가진 고정밀 B등급 열전대 보상용 연선. BC-HA-FVP: 플루오로플라스틱 절연 및 폴리염화비닐 외피에 구리선으로 만들어진 차폐층이 있는 고정밀 B등급 열전대 보상선. BC-HA-FVRP: 플루오로플라스틱 절연 및 폴리염화비닐 외피에 구리선으로 만들어진 차폐층이 있는 고정밀 B등급 열전대 보상용 연선. BC-GA-YJV: 교차결합 폴리에틸렌 절연 및 폴리염화비닐 외피를 가진 고정밀 B등급 열전대 보상선. BC-GA-YJVR: 교차결합 폴리에틸렌 절연 및 폴리염화비닐 외피를 가진 고정밀 B등급 열전대 보상용 연선. BC-GA-YJVP: 교차결합 폴리에틸렌 절연 및 폴리염화비닐 외피에 구리선으로 만들어진 차폐층이 있는 고정밀 B등급 열전대 보상선. BC-GA-YJVRP: 저연무 무할로겐 절연 및 외피에 구리선으로 만들어진 차폐층이 있는 고정밀 B등급 열전대 보상용 연선. BC-GA-YDYD: 저연무 무할로겐 절연 및 외피를 가진 고정밀 B등급 열전대 보상선. BC-GA-YDYD R: 저연무 무할로겐 절연 및 외피를 가진 고정밀 B등급 열전대 보상용 연선. BC-GA-YDYD P: 저연무 무할로겐 절연 및 외피에 구리선으로 만들어진 차폐층이 있는 고정밀 B등급 열전대 보상선. BC-GA-YDYD RP: 저연무 무할로겐 절연 및 외피에 구리선으로 만들어진 차폐층이 있는 고정밀 B등급 열전대 보상용 연선
Reply #112020-06-11
2층과 8층 답변이 정답입니다.보상도 해!?B형 열전대의 상온에서의 전기위차는, 현재의 온도 변화나 DCS 카드의 정밀도를 고려할 때 완전히 무시해도 됩니다!하지만 이러한 약한 전위 신호는 분명히 간섭의 영향을 고려해야 합니다!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.