HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

계기 설치의 흔한 문제들과 그 예방 방법에 관한 시리즈 글 (2)

2020-06-12View Original

Thread Content

계측기 설치 관련 문제 예방 시리즈 게시물 (2)
해외 사용자 여러분의 적극적인 참여를 환영합니다. 이 시리즈에 대한 의견들을 공유해 주시면, 건설적인 조언에는 큰 보상이 주어집니다. 관련 사진이 있다면 더욱 좋으며, 그 경우 추가 점수가 부여됩니다. 이를 통해 유사한 문제가 재발하지 않도록 하고, 수리 작업에 유리한 환경을 조성할 수 있습니다.감사합니다! 2. 브리지 프레임의 지지대를 설치한 후 용접 부위에 방청 처리가 이루어지지 않았으며, 바닥이나 방화 구획을 통과할 때 브리지 프레임과 바닥 또는 벽 사이의 틈새에도 방화 처리가 이루어지지 않았습니다.분석 및 예방: 브리지형 케이블 트레이를 설치한 후에는 그 고정 상태가 단단하고 깔끔한지 반드시 확인해야 합니다. 또한, 케이블 트레이의 표면에는 부식이 없어야 하며, 지지대와의 접합부도 반드시 방청 처리가 되어 있어야 합니다. 방청 처리가 되어 있지 않다면, 시공업체에게 반드시 방청 처리를 요청하여 케이블 트레이의 장기적인 안정성을 보장해야 합니다. 또한, 바닥이나 방화 구획을 통과할 때는 케이블 트레이와 바닥 또는 벽 사이의 틈새를 반드시 방화 도료로 메워야 합니다.
Reply #22020-06-13
좋은 것.세심한 부분에서 진가가 드러나는 것, 그것이 바로 공사 품질에 대한 끊임없는 추구입니다.
Reply #32020-06-13
브리지 레일의 지지대는 일반적으로 미리 제작됩니다(재단, 연마, 용접, 방청 처리 등). 미리 제작이 완료된 후에 설치를 시작하는데, 볼트로 고정된 부분은 추가적인 방청 처리가 필요하지 않습니다. 반면 용접으로 고정된 부분은 용접부를 즉시 처리해야 하며, 용접 슬래그를 제거하고 너무 높이 솟은 용접 부분을 연마해야 합니다. 최소한 먼저 프라이머를 한 번 칠해주는 것이 좋습니다;브리지 케이스가 벽을 통과하는 부분의 밀봉 작업은 일반적으로 케이블 설치가 완료되고, 연결 테스트도 끝나며 더 이상 케이블이 추가되지 않는다는 것이 확인된 후에 이루어집니다.
Reply #42020-06-13
브리지 레일의 지지대는 일반적으로 미리 제작됩니다(재단, 연마, 용접, 방청 처리 등). 미리 제작이 완료된 후에 설치를 시작하는데, 볼트로 고정된 부분은 추가적인 방청 처리가 필요하지 않습니다. 반면 용접으로 고정된 부분은 용접부를 즉시 처리해야 하며, 용접 슬래그를 제거하고 너무 높이 솟은 용접 부분을 연마해야 합니다. 최소한 먼저 프라이머를 한 번 칠해주는 것이 좋습니다;브리지 케이스가 벽을 통과하는 부분의 밀봉 작업은 일반적으로 케이블 설치가 완료되고, 연결 테스트도 끝나며 더 이상 케이블이 추가되지 않는다는 것이 확인된 후에 이루어집니다.
Reply #52020-06-18
기본 요구사항 1. 본 방법은 케이블 브리지가 천장판을 통과할 때의 방화 차단 방법만을 권장합니다. 2. 기타 부위의 구멍들은 방화 차단 처리가 필요합니다. 예를 들어, 케이블이 실외에서 실내로 들어오는 입구 부분 등입니다;케이블이 수직 통로에 들어가고 나오는 입구/출구 부분;케이블은 전기 캐비닛, 패널 또는 제어 패널/테이블의 개구부로 연결됨;케이블이 칸막이벽이나 바닥판의 구멍을 통과하는 부분;주제어실 또는 배전실과 케이블 중간층 사이;방화구획을 가로지르는 경우와 수직 shaft를 통해 층과 층 사이를 연결하는 전선관의 양 끝부분;설정이 필요한 기타 부분. 3. 케이블 및 절연 전선을 강관을 통해 배선할 때는 층과 층 사이에 미리 강관을 매설해야 하며, 배선이 완료된 후에는 양쪽 강관의 입구 부분에 방화 물질을 사용하여 격리해 주어야 합니다. 4. 내화 칸막이는 미네랄 울 반경질 판(Ef-85형 내화 칸막이) 또는 6mm 이상의 강판을 사용한다. 5. 상하 방화판 사이의 공간에는 석면이나 소화용 패키지를 채워 넣을 수 있으며, 방화판 사이의 틈새는 방화 접착제로 막아야 합니다. 6. 브리지 케이지의 구멍 주변에는 두께 1.5MM의 강판을 사용하여 사각형 모양의 커버를 설치해야 합니다. 이 커버의 높이는 지면에서 3CM 위에 위치해야 합니다. 또는, 높이 3CM, 두께 2CM인 철근콘크리트로 만든 방수 링을 설치할 수도 있습니다. 7. 브리지 케이지 내부에도 방화 재료를 사용하여 위아래층을 분리해야 합니다.케이블은 케이싱을 통해 방화 차단층을 통과하며, 케이싱의 입구는 방화 접착제로 막습니다.브리지 케이지 내부에는 지지대를 설치하여 방화판을 부착하거나, 하층의 방화판을 그림(15)의 형태로 가공한 뒤 그 안에 방화 패키지를 넣을 수 있다. 그림(7)을 참조하시기 바랍니다. 8. 모선의 천장판 통과 부분에 대한 방화 차단 방법은 케이블덕트의 방화 차단 공법을 참고할 수 있다. 9. 브리지 캡의 경우, 바닥판을 통과하는 부분에서는 분리되어 있어야 합니다. 전용 방화 봉쇄 자재 제작 예시
1. 방화 팩/속화 팩의 성능 지표: 외관, 부피 밀도, 내수성, 내유성, 압축 강도, 낙하 저항성, 내화 성능
팩이 손상되지 않고 온전한 상태여야 함.
밀도: 0.6×10³kg/m³
내수성 지속 시간: ≥3일
압축 강도: R≥0.05Mpa
1등급 방화 봉쇄 자재의 내화 시간은 ≥180분이어야 함
Reply #62022-04-11
배웠어요, 게시자님의 공유에 감사합니다:victory:
Reply #72023-02-21
글쓴이의 말씀이 정말 훌륭합니다. 배울 만합니다*
Reply #82024-08-05
배웠어요, 공유해 주셔서 감사합니다!!!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.