전자기 유량계가 물에 잠김

2020-06-12View Original

Thread Content

IP65 등급의 일체형 전자식 유량계로, 밸브실에 설치되어 있지만 아직 선이 연결되어 있지 않습니다.맨홀 뚜껑이 제대로 닫혀 있지 않아서, 폭우가 내리자 밸브실에 물이 들어와 유량계 전체가 물에 잠겼습니다. 보수적으로 추측해보면, 이 유량계는 고장 날 가능성이 있지 않을까요? 관련 자료를 확인해 보니 IP68 등급이어야만 물에 담글 수 있더군요. 밸브실에 있는 유량계는 일체형으로는 사용할 수 없나요?그렇지 않으면 항상 물에 잠길 위험이 있습니다
Reply #22020-06-12
짧은 시간 동안 담가두면 큰 문제는 없을 것으로 보입니다.하지만 연결선이 없다면 연결 단자도 밀봉되어 있지 않은 건가요?
Reply #32020-06-12
아마 그럴 거예요.연결 부분에 녹이 슬면 곤란하겠죠
Reply #42020-06-12
분리형을 사용하는 것이 가장 좋으며, 방수 등급은 충분해야 합니다. 분리형도 IP67 등급이어야 하고, 트랜스미터는 바닥에 두어야 합니다.선이 연결되어 있지 않다면, 떼어내서 말린 다음, 회로 기판과 배선 판 부분 중 분리할 수 있는 것은 분리해 두고 이틀 정도 두면 사용할 수 있습니다.예전에는 한가할 때 회로판에서 문제를 찾아서 전자 부품을 구입해 직접 납땜해서 다시 사용했습니다.
Reply #52020-06-12
유량계 우물에 설치되는 것은 반드시 분리형 IP68이어야 합니다.
Reply #62020-06-12
밸브실이나 계측기실에 설치되는 계측기는 IP68 보호 등급을 충족해야 합니다. 제가 알기로는, 요코가와 전기, E+H 등의 업체들도 IP68 등급의 전자식 유량계를 가지고 있습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.