DCS와 SIS는 UPS 전원을 공유할 수 있나요?
공용으로 사용할 수 있으며, UPS는 두 세트가 필요합니다
장쑤성에는 반드시 분리해야 한다는 규정이 있는 문서가 있습니다
https://bbs.hcbbs.com/thread-1173744-1-1.html, 가능합니다
이건 2013년의 것입니다... 시대가 변하고 요구사항도 변하고 있습니다. 형수 사건 이후로 각지에서 관련 지침이 내려왔을 가능성이 있습니다
현재 장쑤성에서는 GDS 시스템을 DCS와 분리하여 운영해야 하며, 별도의 UPS 전원 공급도 필요합니다. 그렇다면 몇 대의 UPS를 설치해야 할지, 도대체 그런 조치의 의미가 무엇인지 모르겠습니다!SIS와 DCS에도 듀얼 UPS로 전력을 공급한다면, 몇 세트의 UPS를 설치해야 할지 모르겠습니다.
이런 일은 어쩔 수 없어요. 중국은 원래 그렇죠. 많은 규정들이 명확하게 정해져 있지 않고, 지방 단위에서도 장애물을 만들어요. 더 이상한 것은 대부분 전문가의 한 마디에 모든 것이 결정된다는 점입니다.이렇게 하지 않으면 안전성 검토를 통과할 수 없어요... 우리는 지금 프로젝트의 초기 절차를 밟고 있는 중인데, 1년이 넘게 걸려서 겨우 안전성 검토를 통과했어요... :(
총 전원에서 공급받아야 하며, 시중의 전력은 안 됨
사실은 탄력적으로 할 수 있어요.기존 UPS의 부하 처리 능력이 제한적이라면, 추가로 한 대의 UPS를 설치합니다.기존의 UPS 용량이 충분하다면, 한 루트를 분리해낼 수 있어요.
지난달에 UPS가 분리된다는 통보를 받았습니다
최근 연구에 따르면.GB50770의 규정에 따르면 듀얼 UPS를 사용하는 것이 바람직하지만, 반드시 두 개의 UPS를 사용해야 하는 것은 아니므로, 한 개의 상용 전력과 하나의 UPS만 사용해도 됩니다.동의하는 사람 있나요?
이 문제의 출발점에 문제가 있습니다. 꼭 그렇게 묻는다면 답은 긍정적입니다. 물론 가능합니다.왜 가능해?왜냐하면 먼저 *SIS가 무엇인지 배워야 하기 때문입니다.
이 규격서에 나와 있는 건 SIS 시스템 자체의 두 개의 UPS를 병렬로 연결해 전력을 공급하는 것이죠?
표준과 규범에 따라 말할 수는 없나요? 당신이 그렇게 말하는 것은 아닙니다.
규정에 금지된 건 아니에요.PS: 장쑤 제외. SIS의 포인트 수가 많다면, SIS에 별도로 UPS를 연결하는 것이 좋습니다. 하나는 용량 문제이고, 다른 하나는 안전성 및 신뢰성 문제입니다.새로운 프로젝트라면 분리하는 것을 권장합니다
듀얼 UPS란 메인 경로와 백업 경로를 갖춘 UPS, 혹은 두 대의 UPS를 병렬로 연결한 것을 말하는데, 병렬로 연결된 UPS 방식은 사용하지 않는 것이 좋지 않나요? HG/T 20509 5.3.4 이중화 전원을 갖춘 측정 및 제어 계측기의 경우, UPS와 또 다른 독립적인 일반 전원으로 전력이 공급될 때는, 일반 전원으로부터의 전력 공급에는 절연 변압기를 설치하는 것이 바람직합니다. 5.3.5 중요한 화학 공정 장비의 측정 및 제어용 계측기들에는 이중 경로의 UPS를 사용하여 전력을 공급하는 것이 바람직합니다. 조문 설명 5.3.5 단일 UPS를 별도로 운용하는 방식이 적합하며, UPS들을 병렬로 운용하는 방식은 바람직하지 않다.단일 UPS가 전부하 상태일 때, 그 부하율은 50%~60%가 되어야 합니다. 독립적으로 UPS를 설치하는 것은 다소 과한 조치인 것 같아요. 차라리 UPS에 전력을 공급하는 시설용 전기도 다른 변전소, 즉 다른 전력 공급원에서 오도록 하는 게 낫겠습니다.。。독립은 더 철저해야 해.。。
기업의 보안 등급을 살펴보면, 일반적으로 SIS와 DCS는 각각 별도의 UPS가 두 대씩 있습니다