방폭 제어실 및 캐비닛실

2020-06-24View Original

Thread Content

여러분, 방폭 캐비닛실이나 에어컨실과 같은 공간이 있는지 여쭤보고 싶습니다;2층은 제어실이고, 소형 장치의 의뢰용 샘플인가요???전체 면적이 제한되어 있어, 한 층에 모두 배치할 수 없습니다. 전문가 여러분께 도움을 요청합니다
Reply #22020-06-24
1층은 제어실이고, 2층은 캐비닛실이며, 건물은 방폭 설계가 되어 있습니다
Reply #32020-06-24
도움 요청합니다. 샘플을 보여주실 수 있나요? 감사합니다
Reply #42020-06-24
샘플이 없어도 설계 규격을 준수하면, 설계사무소에 의뢰해 설계하면 됩니다. 1층에는 캐비닛실, 에어컨실, UPS실 등을 마련하고, 2층은 제어실로 활용하면 됩니다!많은 기업들이 이렇게 하고 있어요!
Reply #52020-07-08
규격 50779-2012를 참고할 것을 권장합니다. 반드시 2층으로 해야 한다면, 1층은 제어실로, 캐비닛실 등은 2층에 두는 것이 좋습니다.위험이 발생했을 때 인원의 탈출을 용이하게 합니다. PS: 2층의 방폭 제어실은 1층보다 비용이 훨씬 많이 듭니다.
Reply #62020-08-03
안녕하세요, 저희 회사는 방폭 프로젝트를 전문적으로 수행하는 곳입니다. 13853192922로 전화로 상담할 수 있습니다
Reply #72020-08-17
새로운 규격의 심사용 문서에는, 폭발 충격파의 최대 압력이 6.9kPa를 초과하면서도 21kPa를 넘지 않는 경우, 건물의 층수는 2층을 초과해서는 안 되며, 전체 높이도 12m를 넘어서는 안 된다고 명시되어 있습니다;폭발 충격파의 피크 입사 과압이 21kPa를 초과할 경우, 층수는 1층이어야 한다. 그러니 구체적으로 몇 층을 만들지 하려면 먼저 폭발 충격파를 명확히 해야 해요!
Reply #82020-08-20
50779 석유화학 건축물의 방폭 설계 기준, 이거 맞나요?
Reply #92020-08-26
맞아!현재 새 버전은 심사 단계에 있으며, 기존 건물 개조에 관한 장이 추가되었습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.