이 게시글은 마지막으로 liu530014416에 의해 2020-6-24 19:25에 수정되었습니다. P+F의 안전 게이트인 KCD2-SOT-EX1 모델의 다이얼 스위치는 어떻게 사용하나요? I와 II는 무슨 뜻인가요?
이 영문 매뉴얼에는 다이얼 스위치 사용법이 적혀 있지 않아요
이 게시글은 마지막으로 tiger2010이 2020-6-26 21:42에 수정했습니다. 9페이지의 이 것이 아닌가요?:o
현장에는 부유식 유량 스위치가 있으며, 접점은 건식입니다. 원래 S1-S4는 모두 I 위치에 있었지만, 세이프가드에서 빨간 불이 켜졌습니다. 유량 지시계를 조작해도 DCS의 ON/OFF 상태는 변하지 않았습니다. 그 후 S3를 II 위치로 바꾸자 세이프가드의 빨간 불이 꺼졌습니다.현장 포인터를 조작하여 DCS ON/OFF로 전환합니다.S3로 걸면 맞는 건가요?설명을 보니 S3는 회선 오류 감지인 것 같습니다.제가 알기로는 S1의 II에서는 반전된 출력이 나오며, 현장에 전원이 공급되면 안전 게이트의 LED가 노란색으로 켜집니다.
이 게시글은 마지막으로 tiger2010이 2020-6-26 21:55에 수정했습니다. ?저는 그 공식 웹사이트에서 다운로드한 건데, 1층에 놓으신 것과 같은 게 아닌가요?실제 연선은 어떤 모습인가요? 7번과 8번도 연결되었나요?만약 접점이 건식이라면, S3는 I 위치에 있을 수 없습니다.
이 게시물은 마지막으로 HEJIYUER가 2020-6-27 00:17에 수정했습니다. S1: 입력 신호와 안전 게이트 출력 신호1이 반대 방향으로 전달되는지 여부를 제어합니다. 출력 신호 1이 닫힌 것을 기준으로, 이때 현장 스위치가 닫힌 상태라면, S1-1(역방향 아님);만약 이때 현장 스위치가 차단 상태라면, S1-2(역방향). S2: 안전 게이트 출력 신호 2의 정의 결정
S2-1: 출력 신호 2와 1은 동일, COPY;S2-2: 출력 신호 2는 개/단로 알람을 나타내며, 알람이 발생하면 차단됩니다. S3: 회로 개폐 감지 설정 여부 S3-1: 활성화, S3-2: 비활성화. (현장에 NAMUR 프로브가 있거나, 건식 접점의 직렬/병렬 회로에서 저항을 측정하는 경우에는 그것을 활성화합니다.);그렇지 않으면 활성화하지 마세요. 오경보가 발생할 수 있습니다.) S4: 의미가 없습니다. 어디로 전화하든 상관없습니다.