HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

조절밸브의 밸브 핵이 빠졌는지 어떻게 판단하나요?

2020-06-27View Original

Thread Content

조절밸브의 밸브 핵이 빠졌는지 어떻게 판단하나요?
Reply #22020-06-28
이건 프로세스상의 계측기 파라미터 변화와 연계해 봐야 합니다. 문제가 매우 복잡해서, 부하가 없다면 분해하는 것이 가장 좋습니다. 온라인 상태라면 계측기 파라미터의 변화에 의존해 판단할 수밖에 없습니다.기체와 액체에 변화가 있는 공정의 경우에는 여전히 판단하기 어렵습니다.
Reply #32020-06-28
조절 밸브는 수동으로 열고 닫을 수 있으며, 전체 스트로크까지 움직여도 조절 파라미터에 변화가 없다면 조절 밸브의 밸브 핵심이 빠져나간 것으로 판단할 수 있다.
Reply #42020-06-28
제어 불가능, 흐름의 변동이 너무 심함, 밸브 본체에서 이상한 소리가 남
Reply #52020-07-03
밸브의 위치를 조절하여, 유량과 압력, 온도가 동시에 변동하는지 확인합니다
Reply #62020-07-03
아주 간단합니다. 밸브 핵심이 빠졌는지 판단하는 기준은 두 가지뿐입니다: 1. 밸브를 통해 유체가 흐를 때, 밸브 시트에서 금속이 부딪히는 소리나 타격음이 나면 그것으로 판단할 수 있습니다.다음으로는 밸브 뒤의 파이프 구간에 압력계가 있을 경우, 압력계의 수치가 변동하는지, 혹은 정상적인 파이프라인의 압력보다 낮아지는지를 확인할 수 있습니다. 2. 밸브 코어가 빠진 것은 밸브 스틱의 작동 거리를 통해 판단할 수 있습니다. 일반적으로 밸브 스틱의 작동 거리는 고정되어 있으며, 8~10센티미터를 넘지 않습니다. 만약 밸브 스틱의 작동 거리가 정상 범위를 초과한다면, 밸브 코어가 빠졌다고 볼 수 있습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.