로스몬트 3051RES 조정

2020-06-30View Original

Thread Content

어떤 전문 엔지니어님께서 조언을 해주실 수 있을까요? 로스몬트 3051RES를 조정할 때, 핸드헬드 장치 475에서 저압 측 센서가 검색되지 않아 DCS에서 차압 값을 읽을 수 없습니다.
Reply #22020-06-30
직접 연결을 확인해 보니, 주/보조 계측기의 A, B는 평행으로 연결된 것이 아니라 교차로 연결되어 있습니다
Reply #32020-07-02
2층의 답변에 감사드립니다. 현장에서의 연결이 정확했으며, 문제가 해결되었습니다.저희의 처리 경험을 공유하자면, 수동 조작기를 사용해 고압 측과 저압 측을 서로 전환한 다음 다시 원래 상태로 돌리면 장비를 찾을 수 있었습니다.이것도 3051ERS 사용자 매뉴얼에 제공된 고장 해결 방법입니다.
Reply #42020-07-14
2층의 좋은 전공.먼저 연결을 확인하는 것은 맞는데, AB는 쉽게 혼동됩니다.연결에 문제가 없다면, 꽤 골치 아플 거예요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.