계기 공기 공급관 배치도?

2020-07-06View Original

Thread Content

한 발주처에서 계측기용 가스 공급 파이프라인 배치도를 그려달라고 요청했는데, 가스 공급원부터 계측기까지의 모든 파이프라인을 그려야 합니다. 공급관 파이프라인을 점까지 그리라고 요구하는 것은 한 번도 본 적이 없는데, 근거가 있나요?계기 깊이에 대한 규정이 있나요?
Reply #22020-07-06
닝샤의 어떤 석탄화학 기업인가요?
Reply #32020-07-06
설계원에는 주 공기 공급원의 설계도가 있을 텐데, 발주처가 이 분기관의 도면을 요구하는 건 비용 산정용인가요?
Reply #42020-07-06
설계사가 발주처에 계측기용 가스 공급 배관도를 제공하는 것은 매우 일반적인 일입니다. HG/T 20510-2014 계측기 가스 공급 설계 규범과 SH/T 3020-2013 석유화학 계측기 가스 공급 설계 규범에도 그러한 내용이 명시되어 있습니다.
Reply #52020-07-06
파이프라인이 있어야 할 뿐만 아니라, 전기 신호도 있어야 해요. 하지만 이런 종류의 도면은 공정 배관 배치도와는 다릅니다.
Reply #62020-07-06
분명히 있어야 해요. 다만 세부 수준의 문제죠.
Reply #72020-07-07
HG20638~20639 자동제어 설계 문서의 상세 규정을 참조하십시오. 계측기용 공기 공급에는 두 가지 표현 방식이 있는데, 바로 계측기용 공기 공급관 배치도와 공기 공급 시스템도입니다. 그중에서도 공기 공급관 배치도의 상세 수준이 더 높아야 합니다. 발주처의 요구는 당연한 것이며, 아마 원글 작성자가 그린 것도 모두 공기 공급 시스템도였던 것으로 보입니다
Reply #82020-07-14
간단한 그림이라면, 사실 a는 굳이 필요 없어요. 시작점의 위치와 전체적인 구조만 명확하게 표시해 주면 됩니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.