두 개의 안전 게이트를 직렬로 연결할 수 있나요?

2020-07-06View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 liu530014416에 의해 2020-7-6 11:48에 수정되었습니다. MTL4551과 MTL5544D라는 두 가지 안전 게이트를 직렬로 연결할 수 있을까요?MTL4551은 1입력 1출력 안전 게이트이며, MTL5544D는 1입력 2출력 안전 게이트입니다. MTL5544D의 한 출력은 SIS의 MTL4551 안전 게이트에 연결되고, 다른 출력은 DCS 카드에 연결됩니다. 이런 설계로 괜찮을까요? 호니웰 SIS용 MTL4551에 세이프가드 베이스보드를 사용하는데, 회사에서는 통신 방식 대신 일부 계측점을 DCS로 분리하고 싶어 합니다. 하지만 세이프가드 베이스보드가 있기 때문에, 대리점에서는 2개의 베이스보드와 카드를 교체해야 하며, 35개의 MTL4551 세이프가드를 MTL5544D 세이프가드로 교체하는 데 10만 위안 이상이 든다고 합니다. 반면 회사가 직접 35개의 MTL5544D를 구입할 경우 1.5만 위안도 안 됩니다. 제 생각에는 우리가 직접 MTL5544D 세이프가드를 구입한 다음, 그 중 한 경로를 SIS용 MTL4551 세이프가드에 연결하는 것이 가능할 것 같습니다. 이 방법은 괜찮을까요? 또한 현재 MTL4551은 베이스보드에 장착되어 있는데, 베이스보드 모델은 FC-GMLA16입니다. 이 모델의 베이스보드가 MTL5544D를 지원하는지 궁금합니다
Reply #22020-07-06
이전의 세이프가드 회로의 회선 전압으로 구동된다면 문제없을 것입니다.두 번째 것은 배전 기능이 있어서 독립적인 전력 공급이 가능하기 때문입니다. 귀하의 회로에서 본안 범위는 첫 번째 세이프가드에만 국한되어야 합니다.
Reply #32020-07-06
이렇게 연결해도 됩니다. MTL5544D의 출력은 액티브형이며, MTL5541은 1번과 3번 단자에 연결됩니다
Reply #42020-07-06
물론 가능합니다. 신호를 받을 때는 인연이 있는지 없는지 주의해야 하며, MTL에는 회로에 대한 설명이 있습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.