HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

측정 소자와 온도계 케이스 사이에는 압축 스프링을 장착하는 것이 바람직합니다

2020-07-06View Original

Thread Content

석유화학 자동화 계측기 선정 설계 규범(SHT 3005-2016)에는 “측정 소자와 온도계 케이스 사이에는 압축 스프링을 장착하는 것이 바람직하다”고 명시되어 있습니다. 하지만 실제 업무에서는 이 문제에 거의 주의를 기울이지 않습니다. 혹시 이와 관련된 구조도를 가지고 계신 분이 계신지, 또한 계획을 수립할 때 이러한 요구사항이 고려되는지 알고 싶습니다
Reply #22020-07-06
어떤 경우에는 스프링이 반드시 필요합니다. 기존의 폴리에틸렌 링형 반응기 온도 측정 포인트의 경우, 가동한 지 5개월 후에 열저항체가 손상된 것이 발견되었는데, 이는 과도한 진동으로 인한 것으로 판단되었습니다. 그래서 스프링이 장착된 것으로 교체하자 문제가 해결되었습니다.제 개인적인 견해로는, 스프링이 달린 것은 진동이 심한 측정 지점에 적합합니다.
Reply #32020-07-07
주로 온도 지연을 줄이는 것이며, 진동에 더 잘 견디는 것은 부수적인 효과입니다. 온도계가 진동에 견딜 수 있으려면 보호관의 강도에 달려 있습니다. 스프링이 있다면 쉽게 손상되지 않는데, 이는 보호관의 강도가 부족하다는 뜻입니다
Reply #42020-07-07
온도 지연을 줄이는 방법은 무엇이며, 그 원리는 무엇인가?
Reply #52020-07-07
이건 이해하기 쉽습니다: 스프링이 온도 센서와 보호 케이스를 밀착시켜 줍니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.