산소 감지기의 커버 반경

2020-07-08View Original

Thread Content

산소 감지기의 커버 반경에 대해 문의드립니다GBT50493에는 명확히 명시되어 있지 않으며, 단지 전기화학식 검출기를 사용할 것을 권장할 뿐입니다. 그렇다면 유독성 반경에 따라 처리해야 한다는 뜻인가요?
Reply #22020-07-15
이 게시물은 마지막으로 벽련이 2020-8-5 13:41에 수정하였으며, 최신 버전인 GBT 50493-2019 석유화학 산업용 가연성 가스 및 유독 가스 검출 경보 설계 표준이 첨부되어 있습니다
Reply #32020-08-05
계측 자동제어 부서에는 아무도 없나요?
Reply #42020-08-06
유독성 기체 기준으로, 두 가스 감지기 사이는 4미터 이내여야 하지 않을까요.하지만 일반적인 공법에서는 구역을 정해두는데, 그렇지 않으면 집 전체에 4미터 간격으로 하나씩 설치하는 것이 너무 많아집니다. 그리고 지금은 그게 권장 기준일 뿐, 의무 사항은 아닌 것 같습니다. 디자인과 건설 측이 서로 합의하면 되는 것 같아요.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.