ABB 분할 전자기 유량계 설치 문제

2020-07-10View Original

Thread Content

현장에는 흐름이 있습니다. 파이프는 PVC로 만들어졌지만 접지 링은 사용되지 않았습니다. 모델에 따라 접지 전극이 없습니다. 쉘에서 공용 접지에 연결된 접지선은 단 하나뿐입니다. 그러한 설치는 신뢰할 수 있습니까?
Reply #22020-07-13
이는 매체와 파이프라인의 작동에 따라 달라집니다. 일반적으로 비금속 파이프라인에 설치된 전자기 유량계에는 접지 전극 또는 접지 링이 장착되어 전자기 유량계가 신뢰할 수 있는 측정 영전위 영역을 갖도록 해야 합니다. 파이프라인이 비금속 재료로 만들어졌고 매체의 전도성이 특별히 좋지 않거나 매체의 접지 영점 전위가 좋지 않은 경우 측정 값이 크게 변동하거나 정상적으로 측정할 수 없습니다. 전자기 유량계의 작동 및 설치 지침을 읽고 사양을 따르십시오.
Reply #32020-07-13
매체는 물이고 파이프는 PVC입니다. 처음에는 외부 쉘만지면에 연결하는 접지 전극이 장착되어 있다고 생각했는데 말이됩니다. 단, 모델에 따라 접지전극이 없습니다. 설명서의 접지 요구 사항은 훨씬 더 엄격하고 별도의 접지가 필요하지만 잘 작동합니다. 모르겠어요.
Reply #42020-07-14
매체가 물이면 문제가 없습니다.부식성이 있는 경우에도 접지 링을 고려해야 합니다!
Reply #52020-07-15
일반적으로 비금속 파이프라인은 매체 내 전하 분포의 균형을 맞추기 위해 접지 링과 함께 설치되어야 합니다.전자기 유량계에 의해 생성된 전기 신호는 상대적으로 약하기 때문에 매체의 전하 이동이 불균형하면 간섭이 더 쉽습니다. 직접적인 결과는 유량이 계속 변동한다는 것입니다.그러나 매체가 물이고 작업 조건이 그다지 심각하지 않은 경우 매체 전하로 인한 간섭이 그다지 강하지 않아야 하며 전자기 유량계의 전기 신호를 방해하기에 충분하지 않으므로 표시되는 유속은 안정적이며 접지 링이 연결되어 있는지 여부는 괜찮습니다.개인적인 생각이니 틀린 부분이 있으면 정정 부탁드립니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.