현장 계측기의 신호선을 떼면 DCS 화면에 최대값이 표시되나요, 아니면 최소값이 표시되나요?

2020-07-12View Original

Thread Content

회사에서는 에머슨 DeltaV 시스템을 사용하고 있으며, 카드와 현장 계측기 사이에는 세이프가드가 있습니다(계측기는 세이프가드를 통해 전력을 공급받습니다). 만약 현장 계측기의 신호선을 분리한다면, DCS 화면에 최소값이 표시될 수 있을까요?어떻게 실현할까? 자동제어 계기
Reply #22020-07-13
온도용 RTD 안전 게이트에서는 고장 시 출력의 최대값과 최소값을 설정할 수 있습니다. 일반적인 계측기의 경우, 표시 범위의 -24% 수준으로 설정됩니다. 설정값을 변경할 수 있는지 확인해 보세요. 채널 설정은 불가능한 것 같습니다
Reply #32020-07-14
시스템에는 일반적으로 해당하는 고장 감지 기능이 있으며, 시스템에 따라 다른 알림이 표시됩니다. 예를 들어, 홀리텍의 시스템 검출 데이터에 “U, E, S” 문자가 포함되어 있다면 대개 계측기나 회로에 고장이 발생한 것입니다
Reply #42020-07-16
이것은 당신의 설정과 시스템의 규정에 따라 결정됩니다
Reply #52020-07-18
DelteV의 AI는 회로 감지 기능이 있어, 선을 끊으면 회로 개방 경보가 울립니다
Reply #62020-07-18
에머슨의 일반 신호 단선 시 최대값 또는 최소값이 표시됩니다. 어떤 경우에 최소값이, 언제 최대값이 표시되는지는 저도 확실하지 않지만, 동시에 시스템에서 단선 경보가 발생합니다.하지만 최소값을 표시하고자 한다면 시뮬레이션 값을 주면 되는 거 아닌가요? 아니면 엔지니어 스테이션에서 강제로 설정해도 되잖아요. 굳이 연결을 끊어서까지 해야 할 이유가 뭐죠?
Reply #72020-07-18
에머슨의 일반 신호 단선 시 최대값 또는 최소값이 표시됩니다. 어떤 경우에 최소값이, 언제 최대값이 표시되는지는 저도 확실하지 않지만, 동시에 시스템에서 단선 경보가 발생합니다.하지만 최소값을 표시하고자 한다면 시뮬레이션 값을 주면 되는 거 아닌가요? 아니면 엔지니어 스테이션에서 강제로 설정해도 되잖아요. 굳이 연결을 끊어서까지 해야 할 이유가 뭐죠?
Reply #82020-07-18
단선이 발생했을 때 연동 경보가 울리는 것을 방지하기 위함입니다.4선식 계측기, 예를 들어 전자기식 및 질량 유량계는 AI 세이프가드를 거치지 않고 직접 AI 카드에 연결되며, 정전 시 DCS 화면에는 음수 값이 표시됩니다;2선식 계측기, 세이프가드로 전원 공급, 정전 시 최대값 표시.제 말은, 2선식 계측기가 전원이 끊겼을 때, 4선식 계측기가 전원이 끊겼을 때와 마찬가지로 DCS 화면에 음수 값이 표시되는지 여부입니다
Reply #92021-01-08
DCS 시스템 소프트웨어 구성 시 필요에 따라 설정하면 됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.