공정공학 지구-계측 자동제어판-매일 한 문제-제2020-07-12문제

2020-07-13View Original

Thread Content

공정공학 지역 - 계측 자동제어판 - 매일 한 문제 - 2020-07-12일자 문제 토론 주제: 176. 공압 조절밸브의 정격 스트로크 편차는 어떻게 검증하나요?
Reply #22020-07-13
실행 기구의 가스 챔버에 120%의 신호가 주어질 때, 100%에서 120% 신호까지 밸브 스티브가 이동하는 거리와 정격 이동 거리의 비율이 바로 정격 이동 거리 편차입니다. 이는 가스식 밸브가 제대로 닫히도록 하기 위한 것입니다.
Reply #32020-07-13
5점 검증, 중앙 제어장치가 각각 4, 8, 12, 16, 20mA 신호를 보내어 현장의 밸브 위치를 확인하고 편차를 계산함
Reply #42020-07-13
지정된 입력 신호를 안정적으로 증가 또는 감소 방향으로 액추에이터(또는 포지셔너)에 입력시킨 후, 그에 해당하는 스트로크 값을 측정합니다. 실제의 “신호-스트로크” 관계와 이론상의 관계 사이의 각 점들의 오차를 확인하는 것입니다
Reply #52020-07-13
지정된 입력 신호를 안정적으로 증가 또는 감소 방향으로 액추에이터(또는 포지셔너)에 입력시킨 후, 그에 해당하는 스트로크 값을 측정합니다. 실제의 “신호-스트로크” 관계와 이론상의 관계 사이의 각 점들의 오차를 확인하는 것입니다
Reply #62020-07-13
120% 신호를 액추에이터의 공기실에 주입하면, 100%-120% 신호에 따라 승강하는 밸브 스틱의 이동 거리와 정격 이동 거리의 비율이 바로 정격 이동 거리 편차입니다. 이는 가스 차단 밸브가 제대로 닫히도록 하기 위한 것입니다.
Reply #72020-07-13
120% 신호를 작동 기실에 입력하였을 때, 0-120% 신호 밸브 스틱이 이동하는 거리와 정격 이동 거리의 비율이 바로 정격 이동 거리 편차입니다.
Reply #82020-07-13
실행기구의 가스실에 120%의 신호가 주어질 때, 100%에서 120% 신호까지 밸브 스티브가 이동하는 거리와 정격 이동 거리의 비율이 바로 정격 이동 거리 편차입니다. 이는 가스식 조절밸브가 제대로 닫힐 수 있도록 하기 위한 것입니다.
Reply #92020-07-13
실행기구의 가스실에 120%의 신호가 주어질 때, 100%에서 120% 신호까지 밸브 스티브가 이동하는 거리와 정격 이동 거리의 비율이 바로 정격 이동 거리 편차입니다. 이는 가스식 조절밸브가 제대로 닫힐 수 있도록 하기 위한 것입니다.
Reply #102020-07-13
실행기구의 가스실에 120%의 신호가 주어질 때, 100%에서 120% 신호까지 밸브 스티브가 이동하는 거리와 정격 이동 거리의 비율이 바로 정격 이동 거리 편차입니다. 이는 가스식 조절밸브가 제대로 닫힐 수 있도록 하기 위한 것입니다.
Reply #112020-07-13
지정된 입력 신호를 안정적으로 증가 또는 감소 방향으로 액추에이터(또는 포지셔너)에 입력시킨 후, 그에 해당하는 스트로크 값을 측정합니다. 실제의 “신호-스트로크” 관계와 이론상의 관계 사이의 각 점들의 오차를 확인하는 것입니다
Reply #122020-07-13
실행 기구의 가스 챔버에 120%의 신호가 주어질 때, 100%에서 120% 신호까지 밸브 스티브가 이동하는 거리와 정격 이동 거리의 비율이 바로 정격 이동 거리 편차입니다. 이는 가스식 밸브가 제대로 닫히도록 하기 위한 것입니다.
Reply #132020-07-13
실행기구의 가스실에 120%의 신호가 주어질 때, 100%에서 120% 신호까지 밸브 스티브가 이동하는 거리와 정격 이동 거리의 비율이 바로 정격 이동 거리 편차입니다. 이는 가스식 조절밸브가 제대로 닫힐 수 있도록 하기 위한 것입니다.
Reply #142020-07-13
실행기구에 120%의 신호를 입력하며, 100%에서 120% 신호에 따른 밸브 스틱의 이동 거리와 정격 이동 거리의 비율을 조절함으로써 공기식 밸브가 제대로 닫히도록 합니다
Reply #152020-07-13
120% 신호를 작동 기실에 입력하였을 때, 0-120% 신호 밸브 스틱이 이동하는 거리와 정격 이동 거리의 비율이 바로 정격 이동 거리 편차입니다.
Reply #162020-07-14
5점 검증, 중앙 제어장치가 각각 4??8 12 16 20mA 신호를 보내어 현장의 밸브 위치를 확인하고 편차를 계산함
Reply #172020-07-15
실행기구의 가스실에 120%의 신호가 주어질 때, 100%에서 120% 신호까지 밸브 스티브가 이동하는 거리와 정격 이동 거리의 비율이 바로 정격 이동 거리 편차입니다. 이는 가스식 조절밸브가 제대로 닫힐 수 있도록 하기 위한 것입니다.
Reply #182020-07-15
실행기구의 가스실에 120%의 신호가 주어질 때, 100%에서 120% 신호까지 신호 밸브 스틱이 이동하는 거리와 정격 이동 거리의 비율이 바로 정격 이동 거리 편차입니다
Reply #192020-07-16
실행기구의 가스실에 120%의 신호가 주어질 때, 100%에서 120% 신호까지 밸브 스티브가 이동하는 거리와 정격 이동 거리의 비율이 바로 정격 이동 거리 편차입니다. 이는 가스식 조절밸브가 제대로 닫힐 수 있도록 하기 위한 것입니다.
Reply #202020-07-19
지정된 입력 신호를 안정적으로 증가 또는 감소 방향으로 액추에이터(또는 포지셔너)에 입력시킨 후, 그에 해당하는 스트로크 값을 측정합니다. 실제의 “신호-스트로크” 관계와 이론상의 관계 사이의 각 점들의 오차를 확인하는 것입니다
Reply #212020-07-31
실행 기구의 가스 챔버에 120%의 신호가 주어질 때, 100%에서 120% 신호까지 밸브 스티브가 이동하는 거리와 정격 이동 거리의 비율이 바로 정격 이동 거리 편차입니다. 이는 가스식 밸브가 제대로 닫히도록 하기 위한 것입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.