0.5미터 높이에서 레이더를 사용하는 것이 적절한가요?

2020-07-14View Original

Thread Content

0~0.5미터의 측정 범위에 레이더 레벨 게이지를 사용하는 것이 적절합니까?사용해 본 적이 있나요? 아니면 적어도 몇 개나 사용해 보셨나요?
Reply #22020-07-15
자기 변형 레벨 게이지를 사용하는 것이 좋습니다.
Reply #32020-07-16
교반이 있으면 이렇게 낮은 액위를 사용하기 어렵습니다. 이중 플랜지 차압을 사용할 수 있습니다.;교반을 사용할 수 없는 경우 유도파 레이더(막대 또는 케이블)를 사용할 수 있습니다.
Reply #42020-07-16
젓지 않고도 유도파 레이더도 작동할 수 있을 것 같아요. 감사합니다.
Reply #52020-07-16
교반이 없으면 로드 레이더로 충분합니다.
Reply #62020-07-17
나는 그것이 적절하지 않다고 생각한다. 기존 레이더의 데드존은 0.4m다. 0~0.4를 측정하는 것은 어렵습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.