메소닐란 포지셔너 정반작용

2020-07-15View Original

Thread Content

메소닐란 위치 센서의 정방향/역방향 작동을 어떻게 조정해야 할까요? 현장의 밸브는 공기 작동식 밸브입니다. 자동 조정 과정은 순조롭게 진행되었습니다. 중앙 제어 장치에서는 4MA 신호가 전송되면 현장의 밸브가 완전히 열리고, 20MA 신호가 전송되면 밸브가 완전히 닫힙니다. 그렇다면 밸브의 정방향/역방향을 어떻게 전환할 수 있을까요?
Reply #22020-07-16
이 게시물은 마지막으로 지GE가 2020-7-16 09:09에 수정했습니다.
1. P67에서 STEUP-CONFIGURATION-ATO/ATC를 설정하여 공기 작동 방식으로 정방향/역방향 작동을 구현합니다.
2. P70에서는 CALIBRATION 값을 조정합니다
Reply #32021-02-14
중앙 제어 DCS 시스템상에서 해당 밸브의 지정된 설정을 역출력합니다.
Reply #42021-02-19
중앙 제어실에서 신호를 조절하면 되요. 어차피 아날로그 신호이니 설정만 바꾸면 됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.