HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

아날로그 신호와 디지털 신호는 분기 배선함이 필요한가요?

2020-07-17View Original

Thread Content

제가 현재 이해하기로는 필요하지 않은 것 같습니다. 규격에도 이와 관련된 설명이 없더군요. 전문가님의 조언을 부탁드립니다. 저는 이전에는 근처에 있는 접속함을 사용했으며, 디지털/아날로그 신호 케이블을 별도로 구분하지 않았습니다.
Reply #22020-07-17
이 게시글은 마지막으로 qugd가 2020-7-20 17:19에 수정했습니다. 원칙적으로는 별도의 접속함이 필요하지만, 회로의 수가 매우 적다면 하나의 접속함을 사용해도 괜찮을 것입니다. 서로 다른 신호의 케이블은 분리되어 있어야 하며, 확실한 차폐가 필요합니다.
Reply #32020-07-17
있는지는 모르겠습니다. 이건 제 개인적인 해석일 뿐이며, 고객과 소통할 때 하는 사적인 조언일 뿐, 원칙으로 삼아 지도하는 것은 아닙니다.
Reply #42020-07-17
당신이 말한 방법은 매우 타당해요. 감사합니다
Reply #52020-07-17
HG/T 20512 8.1.7 서로 다른 레벨의 신호는 동일한 다핵 케이블과 접속 박스를 공용해서는 안 된다. SH/T 3019 규정 설명 7.1.7 계측기 신호 전압 등급은 저전압 등급으로 나눌 수 있으며, 예로는 열전대, 펄스량 신호 등이 있다;중간 레벨 전압 등급: 4mA~20mA 직류 신호, 열저항 신호, 24V 직류 스위치 신호 등;고전압 전압 등급: 28V보다 큰 직류 스위칭 신호, 250V보다 작은 직류 제어 신호, 28A보다 작은 교류 신호 등.
Reply #62020-07-17
전부 봤는데, 이것들만으로는 아날로그와 디지털을 분리해야 한다는 것을 설명하기에 부족합니다. 아날로그와 디지털은 동일한 전압 레벨입니다. 특수한 열저항체나 열전대 보상선 같은 것들은 제외하고 말이죠
Reply #72020-07-18
분류의 기준은 신호의 전압 등급입니다. 스위칭 신호는 DI와 DO로 나뉩니다. DO는 일반적으로 소스가 연결된 상태에서 전력을 공급하는 부하이며, 선의 굵기가 굵기 때문에 보통 별도로 케이스에 넣어서 사용합니다. AI와 DI의 경우, 규격상으로는 분할할 필요가 없지만, 유지보수 측면을 고려한다면 분할하는 것이 좋습니다.일부 패키지 장비의 신호는 메인 케이블을 줄이기 위해 혼합 박스로 처리할 수 있습니다. 제 경험: 대규모 에틸렌 주장치 도입도 이런 식으로 이루어졌습니다(AI와 DI는 함께 운반할 수 있음)
Reply #82020-07-24
4선식 전력 공급 케이블, 방폭 케이블, 본안 케이블은 분리해도 됨
Reply #92020-07-24
전문 용어: 전력 공급, 본안 회로, 비본안 회로, 분배함 및 주 케이블.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.