제가 가진 이 경보기의 센서는 단독 테스트 시에는 정상적으로 작동합니다. 신호선의 24V 전압도 23V로, 이 역시 정상 범위입니다. 하지만 선을 연결한 후에는 계기판에 아무런 수치도 표시되지 않으며, 회로의 전압도 3V에 불과했습니다. 마지막으로 회로의 절연 상태를 확인해보니 불량이었습니다.궁금한 점은, 단독으로 테스트했을 때는 신호선이 정상인데, 회로판에 연결하니까 이상해지는 이유입니다.절연 불량 때문이라는 건 알고 있지만, 왜 그런지는 모르겠습니다. 설명해 주실 수 있나요?
Reply #22020-07-20
다른 걸로 바꿔요.안에 문제가 있어서, 제조사에게 교체를 요청해야 해요
Reply #32020-07-20
프로브에 24V 전원을 단독으로 공급해도 정상적임
Reply #42020-07-20
케이블이 지면에 닿거나 단락되면 정상적인 회로가 형성되지 않으니, 어떻게 정상적일 수 있겠는가...
Reply #52020-07-21
표의 내부에는 접지될 수 있는 부분이 있을 수 있습니다.습기를 먹었거나 물이 들어간 건가요?
Reply #62020-07-21
네, 접지 현상이 있어서 제가 직접 고칠 수도 없어요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.