IOP32 서지 보호기 사용 방법

2020-07-17View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 liu530014416에 의해 2020-7-17 17:28에 수정되었습니다. 선생님들 중에 이런 서지 보호기의 사용 설명서를 가지고 계신 분 계신가요? 제가 알기로는 이러한 서지 보호기의 출력 전압은 반대 방향입니다. 예를 들어 3+와 4-인 경우 24V가 나오고, 멀티미터로 1+와 2-를 측정하면 -24V가 나옵니다. 이게 왜 그런 건가요?그리고 이 그림의 네 개의 사각형은 무엇을 나타내나요?아래의 IOP HC 시리즈는 펌프 정지 제어선에 연결되어 있으며, 전기 드로어에 전원이 공급되면 전기 2차 회로의 퓨즈가 나갑니다. 이는 왜 그런 걸까요?
Reply #22020-07-19
이 게시글은 마지막으로 HEJIYUER가 2020-7-19 23:52에 1번 수정했습니다.사각형 GDT 가스 방전관, TVSS 순간 전압 억제기 2.역방향 1-2 직통, 3-4 직통, 왜 역방향인가?GDT가 파괴되었나요? 3.DO-MCC의 회로 전압은 220AC이며, IOP는 계측기용으로 24V 등급이고 정격 전압은 36V입니다. GDT가 전압에 의해 파괴되어 접지로 전류가 흐르게 되며(서지 상태), 그 결과 전기 회로 L은 컨택터/리레이를 거치지 않고 직접 접지됩니다.(리레이 보호만 있으면 충분하니, 서지를 사용하는 것은 다소 낭비입니다.계속 사용하려면 220V 전원으로 작동하는 서지 방지 장치로 교체할 수 있습니다. 4.그 외의 내용은 첨부파일을 참조하십시오.
Reply #32020-07-20
정말 감사합니다. 출력 전압이 반대라는 것은 제가 잘못 이해했던 것입니다.선생님, 그러니까 IOP HC 시리즈는 220V 전압에서는 사용할 수 없다는 말인가요? “IOP는 계측기용 24V 등급으로, 정격 전압이 36V라는 것은 직류 전원에 사용된다는 뜻인가요?
Reply #42020-07-20
IOP HC 시리즈는 정격 전류가 5A이지만, 전압은 24V 등급이며, 220V의 2차 회로에 연결될 경우 방전관 GDT가 전압에 의해 파괴되어 강제로 접지되어 전류가 배출됩니다. IOP-AC은 220V 회로에 적합하지만, 정격 전류는 1.75A에 불과합니다. 전기 기술자에게 문의해 보세요. KM 접촉기 코일의 정격 전류가 얼마인지요? 1.75보다 작다면 IOP-AC를 사용해도 분명히 괜찮습니다; 만약 그 값이 더 크다면, 220V 전원을 사용하는 서지 게이트를 선택할 수 있습니다. 이 제품은 작동 시 필요한 전류가 많습니다. DO-MCC는 계측기 측에 분명히 릴레이로 절연되어 있으며, 서지 게이트를 추가로 설치하는 것은 릴레이를 보호하기 위한 것입니다. 한편 신호 릴레이의 접점 용량은 일반적으로 220/3A 또는 5A로, IOP보다 훨씬 큽니다.제 생각에는 조금 과한 것 같아요.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.