Thread Content

밀도가 0.97인 오일과 밀도가 1.0인 물의 계면을 측정했으며, 온도와 압력은 모두 높지 않았습니다.어떤 형태의 측정 계기를 선택하는 것이 적절할지 알려주세요, 감사합니다!
Reply #22020-07-19
자기 회전판 유위계와 유리판형도 괜찮겠죠.이전에 이 둘 다 사용해 봤어요.
Reply #32020-07-20
부표는 가능할 것 같고, 나머지는 정확하게 측정하기 어렵습니다.
Reply #42020-07-20
서보 레벨계, E+H 중국 공식 웹사이트에서 확인 가능
Reply #52020-07-20
자기 회전판에는 원격 전송 기능이 있는 것도 있어 비교적 저렴합니다.나쁜 제조업체도 많고, 기술도 성숙해서 어디에나 있습니다.
Reply #62020-07-24
용기가 작고 압력 변화 범위가 제한적이라면, 세싱 튜브를 사용할 수 있습니다.압력 조건이 충족된다면, 이중 플랜지가 최적의 솔루션입니다.
Reply #72020-07-24
밀도 차이가 너무 작아서 측정하기가 어렵네요~ 유전상수가 적절하다면 고주파 인덕턴스나 도파 레이더를 사용해 보는 것도 좋겠습니다
Reply #82020-07-28
밀도 차이가 작기 때문에, 듀얼 플랜지형 레벨계를 사용하려면 측정해야 하는 높이가 상당히 높아야 합니다. 그래야만 압력 차이가 충분히 커져서 듀얼 플랜지형 변환기의 최소 측정 범위로도 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다. 또한, 상단 플랜지 부분은 항상 액체로 가득 차 있어야 합니다
Reply #92020-07-29
초음파법, 커패시터법 모두 가능합니다.저희 회사는 주로 초음파식 검사 장비 및 계측기의 연구를 수행하고 있습니다.저희 회사 웹사이트에 들어가서 필요한 제품이 있는지 확인해 보세요.www.sentx.cn

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.