공정공학 지구-계측 자동제어판-매일 한 문제-제2020-07-18문제

2020-07-20View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 ‘내일은 더 나아질 거야’가 2020-7-20 07:45에 수정했습니다.
주제: 공정공학 구역 – 계측 및 자동제어 카테고리 – 매일 한 문제 – 2020-07-18일자 문제
토론 주제: 180. 어떤 장치들에 보호 접지가 필요한가?
Reply #22020-07-20
1 발전기, 변압기, 커패시터 그룹의 중성점; 2 전류, 전압 변압기의 2차 코일; 3 피뢰기, 보호 간격, 피뢰침, 결합 커패시터의 섀시; 4. 절연자, 벽관통 케이싱, 고전압 퓨즈, 고전압 차단기, 절연 스위치, 나이프 스위치 등의 베이스; 5 발전기, 변압기, 전동기, 커패시터의 외함 및 전력 케이블의 금속 외피; 6 배전판, 스위치 캐비닛, 제어판, 보호판, 배전박스의 금속 프레임; 7 실내외 전기 설비의 금속 구조물 및 철근 콘크리트 구조물의 금속 부분. 8. 일반적으로 380V 3상 4선식 저전압 시스템에서는 전기 장비에 접지 보호를 적용하는 것이 바람직합니다.
9. 계측 제어 캐비닛의 외장 부분.
10. 현장에 설치된 계측기 및 솔레노이드 밸브
Reply #32020-07-20
발전기, 변압기, 커패시터 그룹의 중성점;전류, 전압 변압기의 2차 코일;피뢰기, 보호 간격, 피뢰침, 결합 커패시터의 베이스;절연자, 벽관통 케이싱, 고전압 퓨즈, 고전압 차단기, 절연 스위치, 단로기 등의 베이스를 지원함;발전기, 변압기, 전동기, 커패시터의 외장 및 전력 케이블의 금속 외피;배전판, 스위치 캐비닛, 제어판, 보호판, 배전박스의 금속 프레임;실내외 전기 설비의 금속 구조물 및 철근 콘크리트 구조물의 금속 부분.
Reply #42020-07-20
어떤 경우에는, 특정 장비의 외부 케이스나 장비 본체에 전기가 유도될 수 있습니다.발생하는 전기는 누전전기, 유도전기, 정전기일 수 있습니다.접지를 통해 전하를 대지로 유도한다.
Reply #52020-07-20
발전기, 변압기, 커패시터 그룹의 중성점;전류, 전압 변압기의 2차 코일;피뢰기, 보호 간격, 피뢰침, 결합 커패시터의 베이스;절연자, 벽관통 케이싱, 고전압 퓨즈, 고전압 차단기, 절연 스위치, 단로기 등의 베이스를 지원함;발전기, 변압기, 전동기, 커패시터의 외장 및 전력 케이블의 금속 외피;배전판, 스위치 캐비닛, 제어판, 보호판, 배전박스의 금속 프레임;실내외 전기 설비의 금속 구조물 및 철근 콘크리트 구조물의 금속 부분.
Reply #62020-07-20
발전기, 변압기, 커패시터 그룹의 중성점;전류, 전압 변압기의 2차 코일;피뢰기, 보호 간격, 피뢰침, 결합 커패시터의 베이스;절연자, 벽관통 케이싱, 고전압 퓨즈, 고전압 차단기, 절연 스위치, 단로기 등의 베이스를 지원함;발전기, 변압기, 전동기, 커패시터의 외장 및 전력 케이블의 금속 외피;배전판, 스위치 캐비닛, 제어판, 보호판, 배전박스의 금속 프레임;실내외 전기 설비의 금속 구조물 및 철근 콘크리트 구조물의 금속 부분.
Reply #72020-07-20
반드시 접지되어야 하는 전기 장비: 1 발전기, 변압기, 커패시터 그룹의 중성점; 2 전류, 전압 변압기의 2차 코일; 3 피뢰기, 보호 간격, 피뢰침, 결합 커패시터의 섀시; 보호 접지가 필요한 전기 장비: 1 지지 절연체, 벽관 튜브, 고전압 퓨즈, 고전압 차단기, 절연 스위치, 나이프 스위치 등의 베이스; 2 발전기, 변압기, 전동기, 커패시터의 외장 및 전력 케이블의 금속 외피; 3 배전판, 스위치 캐비닛, 제어판, 보호판, 배전박스의 금속 프레임; 4 실내외 전기 설비의 금속 구조물 및 철근 콘크리트 구조물의 금속 부분. 일반적으로 380V 3상 4선식 저전압 시스템의 전기 장비는 접지 보호를 사용하는 것이 적절하다(접지 보호도 사용할 수 있지만, 동일한 시스템에서는 두 방식을 혼용할 수 없다).
Reply #82020-07-20
전력 계량기나 전기 장비의 금속 부분에서 절연 손상과 같은 사고로 인해 위험한 전압이 발생할 수 있는 경우, 이러한 전압이 인체의 안전을 위협하지 않도록 설치하는 접지를 보호접지라고 합니다.보호 접지가 이루어지는 곳으로는 계기판 및 베이스, 전력 계측기의 외함, 배전박스, 연결 상자, 케이블 트레이, 전선관, 방탄 케이블의 방탄 보호층 등이 있습니다.
Reply #92020-07-20
1 발전기, 변압기, 커패시터 그룹의 중성점; 2 전류, 전압 변압기의 2차 코일; 3 피뢰기, 보호 간격, 피뢰침, 결합 커패시터의 섀시; 4. 절연자, 벽관통 케이싱, 고전압 퓨즈, 고전압 차단기, 절연 스위치, 나이프 스위치 등의 베이스; 5 발전기, 변압기, 전동기, 커패시터의 외함 및 전력 케이블의 금속 외피; 6 배전판, 스위치 캐비닛, 제어판, 보호판, 배전박스의 금속 프레임; 7 실내외 전기 설비의 금속 구조물 및 철근 콘크리트 구조물의 금속 부분. 8. 일반적으로 380V 3상 4선식 저전압 시스템에서는 전기 장비에 접지 보호를 적용하는 것이 바람직합니다.
9. 계측 제어 캐비닛의 외장 부분.
10. 현장에 설치된 계측기 및 솔레노이드 밸브
Reply #102020-07-20
다음의 전기 장비 및 가전제품의 노출된 도전부는 모두 보호선(PE)을 통해 접지되거나(TT, IT 시스템의 경우), 중성선에 연결되어야 합니다(TN 시스템의 경우). (1) 변압기, 전동기, 전기기기, 손잡이형 및 이동식 전기기기. (2) 전력 설비의 전달 장치. (3) 배전 장치의 금속 프레임, 배전 패널 및 보호 제어 패널의 프레임. (4) 배전선의 금속 보호관, 스위치 금속 접속함 등.
Reply #112020-07-20
전력 계량기나 전기 장비의 금속 부분에서 절연 손상과 같은 사고로 인해 위험한 전압이 발생할 수 있는 경우, 이러한 전압이 인체의 안전을 위협하지 않도록 설치하는 접지를 보호접지라고 합니다.보호 접지가 이루어지는 곳으로는 계기판 및 베이스, 전력 계측기의 외함, 배전박스, 연결 상자, 케이블 트레이, 전선관, 방탄 케이블의 방탄 보호층 등이 있습니다.
Reply #122020-07-20
발전기, 변압기, 커패시터 그룹의 중성점;전류, 전압 변압기의 2차 코일;피뢰기, 보호 간격, 피뢰침, 결합 커패시터의 베이스;절연자, 벽관통 케이싱, 고전압 퓨즈, 고전압 차단기, 절연 스위치, 단로기 등의 베이스를 지원함;발전기, 변압기, 전동기, 커패시터의 외장 및 전력 케이블의 금속 외피;배전판, 스위치 캐비닛, 제어판, 보호판, 배전박스의 금속 프레임;실내외 전기 설비의 금속 구조물 및 철근 콘크리트 구조물의 금속 부분.
Reply #132020-07-21
어떤 경우에는, 특정 장비의 외부 케이스나 장비 본체에 전기가 유도될 수 있습니다.발생하는 전기는 누전전기, 유도전기, 정전기일 수 있습니다.접지를 통해 전하를 대지로 유도한다. 피뢰기 설비와 DCS 제어 시스템도 접지가 필요합니다
Reply #142020-07-22
접지 보호는 일반적으로 배전 변압기의 중성점이 직접 접지되지 않는(삼상삼선식) 전력 공급 시스템에서 사용되며, 전기 장비의 절연 손상으로 인해 누전이 발생했을 때 지면에 생기는 전압이 안전 범위를 초과하지 않도록 하는 데 목적이 있습니다.인체가 전기 장비의 외부 케이스에 닿으면, 인체는 마치 접지 장치의 병렬 회로와 같은 역할을 합니다. 인체의 저항값은 적어도 1000이지만, 접지 저항값은 보통 4~10 정도입니다. 따라서 분류 공식에 따르면 인체를 통과하는 전류는 매우 작아집니다. 이로 인해 감전의 위험이 줄어듭니다. 하지만 주의해야 할 점은, 만약 케이스에 단락이 발생하면 전류가 접지판을 통해 땅속으로 퍼져나가게 되며, 그 결과 주변 지역에는 서로 다른 전위 분포가 생깁니다. 접지극 근처에서는 전류 밀도가 높아 전위 구배도 커집니다. 사람이 접지 장치 근처를 걸을 때, 두 발이 서로 다른 전위에 있게 되므로 스텝 전압의 위험에 처하게 됩니다. 신체 안전을 위해서는 스텝 전압을 가능한 한 낮추는 것이 중요합니다. 이를 위해 접지극은 보통 금속망 구조로 만들어져 접지 면적을 넓혀 전류 밀도를 줄입니다. 그 결과 접지극 근처의 전위 구배도 줄어들고, 스텝 전압도 함께 줄어듭니다. 실제로, 보호 접지를 사용하는 것은 현재 우리나라의 저전압 전력망에서 효과적인 안전 보호 조치임이 입증되었습니다.보호 접지는 접지 보호와 접속 제로 보호로 나뉘며, 이 두 가지 다른 보호 방식은 사용되는 환경도 각기 다릅니다. 따라서 부적절하게 선택할 경우, 고객이 누리는 보호 성능에 영향을 미칠 뿐만 아니라 전력망의 전력 공급 신뢰성에도 악영향을 줄 수 있습니다.
Reply #152020-07-23
1 발전기, 변압기, 커패시터 그룹의 중성점; 2 전류, 전압 변압기의 2차 코일; 3 피뢰기, 보호 간격, 피뢰침, 결합 커패시터의 섀시; 4. 절연자, 벽관통 케이싱, 고전압 퓨즈, 고전압 차단기, 절연 스위치, 나이프 스위치 등의 베이스; 5 발전기, 변압기, 전동기, 커패시터의 외함 및 전력 케이블의 금속 외피; 6 배전판, 스위치 캐비닛, 제어판, 보호판, 배전박스의 금속 프레임; 7 실내외 전기 설비의 금속 구조물 및 철근 콘크리트 구조물의 금속 부분. 8. 일반적으로 380V 3상 4선식 저전압 시스템에서는 전기 장비에 접지 보호를 적용하는 것이 바람직합니다.
9. 계측 제어 캐비닛의 외장 부분.
10. 현장에 설치된 계측기 및 솔레노이드 밸브
Reply #162020-07-31
계기판 및 베이스, 전력 계측기 케이스, 배전박스, 접속함, 집선관, 도체관, 방호 케이블의 방호층 등.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.