이 두 개의 지멘스 24V 전원 모듈은 왜 하나는 빨간색 등이고 다른 하나는 녹색 등인가요?

2020-07-20View Original

Thread Content

이 두 개의 지멘스 24V 전원 모듈은 왜 하나는 빨간색 불이고 다른 하나는 녹색 불인가요?어떤 선생님께서 이 모듈의 설명서를 가지고 계신가요?
Reply #22020-07-20
이것은 중복 모듈입니다. 빨간색 불이 켜지면 전압이 부족할 수 있습니다. 옆에 조절 버튼이 있으니, 멀티미터를 사용해 측정한 다음 조절해 보세요
Reply #32020-07-20
전압을 측정해봤는데, 모두 23.5V였어요
Reply #42020-07-21
이 게시글은 마지막으로 지GE가 2020-7-21 17:07에 수정했습니다. 1. PSE202U는 전원 공급을 위한 중복 모듈로, 두 개의 SITOP 24V 전원이 PSE202U에 공급됩니다.이 두 회로 중 적어도 하나의 전압이 PSE202U의 임계값보다 낮아서 오류가 발생합니다. 2. 임계 전압 설정이 적절한지 확인하고, 두 개의 전원 출력 전압을 측정합니다.모든 조건(24V, 토 0.3V)이 만족된다면, 임계 전압이 높은 것입니다. PSE202U의 임계 전압을 낮추면 됩니다(위에 포텐셔미터가 있습니다). 3. 특정 전원의 출력 전압이 낮은 경우, 전원의 출력 전압을 조절하세요.
Reply #52020-07-22
선생님, 입력 전압은 거의 모두 23.95V이고, 출력은 23.75V입니다.PSE202U의 임계 전압은 어떤 역할을 하나요?PSE202U 버튼을 돌렸더니 실제로 빨간색이 녹색으로 바뀌었어요. 계속 빨간색인 경우 어떤 영향이 있을까요?
Reply #62020-07-22
이 게시물은 마지막으로 지GE가 2020-7-22 17:15에 수정했습니다.
1. PSE202U의 빨간색 불빛이 켜진 경우, 출력은 정상적일 수 있으며, 당분간 전력을 공급받는 장비의 작동에는 영향이 없습니다. 하지만 이는 전원 모듈에 문제가 있거나 상태가 정상이 아니라는 것을 의미합니다. 예를 들어, PSE202U의 임계값 설정이 적절하다면 빨간색 불빛이 켜지는 것은 하나 또는 두 개의 전원의 전압이 낮다는 것을 나타냅니다.한편, 두 전원의 전압이 모두 낮다면 출력 전압도 낮아집니다. 그러면 부하 전류가 커지면서 선로 손실도 증가하게 되고, 결국 장비에 공급되는 전압이 해당 장비의 요구 사양보다 낮아져 장비가 정상적으로 작동하지 못할 수 있습니다;둘째, 전원 중 하나에 고장이 생겨 출력이 임계값 미만이 되어 단 하나의 전원만 작동하게 되므로 중복성이 사라지고 신뢰성이 저하됩니다. 2. 빨간불이 켜지면 즉시 원인을 파악하여 해결해야 하며, 그렇지 않으면 전력 공급이 안정적으로 보장되지 않습니다. 3. 전원 및 중복 모듈의 상태 보조 접점은 DCS 제어 시스템에 연결되어 모니터링되지 않아, 정기 점검을 통해도 전원 고장을 쉽게 확인할 수 없습니다. 따라서 고장을 보다 신속하고 효과적으로 발견할 수 있도록 이를 도입하는 것이 바람직합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.