Rosemount-2130 음차 스위치의 출력 신호는 무엇인가요?

2020-07-20View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 liu530014416에 의해 2020-7-20 20:22에 수정되었습니다. 현재는 빨간색 모듈을 사용하고 있으며, DCS 접속용 단자판은 ECS700 TUA711-DIR32입니다. 2130은 지원하지 않는 것 같습니다.
Reply #22020-07-22
이 그림을 보면 일반적인 스위칭 신호인 것 같은데, 모델이 있다면 구체적으로 확인해 볼 수 있습니다.카드 장치가 지원하는지는 잘 모르겠습니다
Reply #32020-07-25
이것은 2선식 출력으로, 동작할 때는 12V의 전압 강하가 발생하고, 동작하지 않을 때는 전압이 완전히 떨어집니다. 그것의 출력 특성은 24V 릴레이 코일과 맞지 않습니다.
Reply #42020-07-29
제가 측정해보니, 출력이 0일 때는 7V가 조금 넘고, 출력이 1일 때는 15V가 나왔습니다. 그렇다면 DCS에는 어떤 카드를 사용해야 할까요?
Reply #52020-07-30
이 게시물은 마지막으로 둥츠다츠가 2020년 7월 30일 09시 42분에 편집했습니다. 액위 스위치의 해당 채널은 카드 설명서의 3.3항에 나와 있는 유源 신호 연결법대로 연결하면 될 것 같습니다.
Reply #62020-07-30
실내에 있는 변환 소자는 음판의 출력(7V와 15V)을 두 가지 입력 상태(0, 1)로 구분할 수 있어야 합니다. 건식 접점(0V 드롭아웃 스위치)용으로 설계된 DI 입력 회로는 일반적으로 18V로 열리고 5V로 닫힙니다.PLC의 DI 카드(전압 강하 스위치용으로 설계됨) 같은 것인데, 예를 들어 지멘스의 경우라면 파라미터를 맞출 수 있을 것 같습니다. 24V 릴레이의 코일도 파라미터가 맞지 않습니다... 정말 안 되면 모듈을 바꿔보세요.하지만 현장에서는 선을 추가해야 하며, 4선식이든 PNP 3선식이든 상관없습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.