2020-07-23View Original

Thread Content

pcs7에서 FC 라더 다이어그램 내의 스위칭 입력은 강제가 허용되지 않으며, FC 라더 다이어그램에서 변수 표를 열어 1로 수정하면 잠시 동안만 작동한 후 다시 리셋됩니다. DI를 어떻게 강제로 실행시킬 수 있을까요? 강제 실행이 완료된 후에는 어떻게 초기화해야 할까요? 전문가분들께서 알려주시면 감사하겠습니다
Reply #22020-07-24
테스트 우회용으로 내부 변수를 추가하고, 직접 그 내부 변수의 값을 변경합니다.
Reply #32020-07-25
이 게시글은 마지막으로 함께해 줄게_RGiyw가 2020-7-25 09:22에 수정했습니다. 외부 입력이 있기 때문에 강제로 할 수 없는 것인데, 한 스캔 주기 안에 리셋되는 건가요? 아래 그림처럼 쓰는 건가요? 그냥 M140.0으로 강제로 설정하는 건가요? 저는 초보자라서, 전문가분들의 조언을 부탁드립니다
Reply #42020-07-27
이렇게 쓰는 것도 괜찮아요. 더 편리하게 하고 싶다면, m140.0을 인터페이스에 넣어도 되죠. 예를 들어 테스트 버튼을 만들고, 그에 맞는 출력 신호도 함께 만들어서 바로 테스트 인터페이스가 되도록 할 수 있습니다.하지만 이 부분이 안전과 관련된다면, 만약을 대비해 실제로 사용할 때는 바이패스를 삭제하거나 분리하는 것이 좋습니다.
Reply #52020-07-27
PCS7에서의 기능 블록들은 모두 CFC입니다. 이러한 기능 블록들을 활용하면 시뮬레이션을 수행하거나 특정 기능을 강제로 실행시킬 수 있습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.