오늘 어려운 문제에 부딪혔습니다. 지멘스의 SU200AI 모듈인데, 그 중 한 채널이 유량계와 연결되어 있습니다. 컴퓨터상에서는 유량이 크게 변동하는 것으로 나타나지만, 실제 현장의 유량계는 매우 안정적입니다. 전류 측정도 마찬가지로 안정적입니다. 컴퓨터로 프로그램을 확인해보니 역시 유량이 변동하고 있습니다. 필터링 등의 설정도 문제없습니다. 신호 발생기를 사용하면 유량의 변동이 조금 줄어듭니다. 접지선도 다시 연결해보았지만, 여전히 유량의 변동 문제는 해결되지 않습니다. 결국 모듈까지 교체해보았지만 상황은 마찬가지입니다. 혹시 이런 문제를 겪어본 분 계신가요? 조언을 해주실 수 있나요?부탁해요
유량계 접지, 차폐 이중 트위스트 케이블 교체, 절연 게이트 추가 등
신호 발생기는 현장의 1차 계측기에서 전송되는 신호인가요?안전 가드가 있나요?
회선 간섭으로 인한 것입니다.위층 분들이 방법을 소개했습니다.
계기선에는 차폐층이 없어 단자단 접지를 해야 하나요?
직접 회로로도 연결해 보았고, 현장에서도 테스트해 봤는데 변동은 똑같습니다. 지금은 전원선만 교체하지 않았을 뿐이에요. 장비를 멈추고 새로운 계측기용 전원선을 연결해 보겠습니다
만약 배전함 안에 인버터가 있다면, 필터를 추가하세요
전원선에 차폐 처리가 되어 있는지, 또는 현장에 고중주파 장비의 간섭이나 다른 장비의 전원 간섭이 있는지 여부.제 생각에는 역시 전송 채널 문제인 것 같습니다.
우리도 전에 이런 적이 있었어요. 아날로그 입력 단자가 4개인데, 사용하지 않는 단자들은 반드시 직접 연결해야 하고, 그대로 두면 안 돼요
쓸모없는 채널들은 모두 M단자에 직접 연결되었습니다
이런 조치들을 모두 취했는데도 여전히 변동이 있다면, 유량계의 4-20mA 전송 모듈에 문제가 있는 것으로 의심할 수밖에 없습니다. 전류계를 사용해 실제로 출력되는 mA 전류를 측정해 보는 것은 어떨까요?PLC나 전원과는 아무 상관이 없을 수도 있어요.
여전히 간섭으로 인한 것인가요? 아직 테스트 중인가요?캐비닛 위치에서 예비 부품을 찾아 신호를 보내서 테스트해 보세요. 만약 문제가 계속된다면 설정에 또 다른 문제가 있는 것은 아닌지 확인해 보세요?
이것들은 모두 문제없다고 확실해요. 저는 직접 채널을 통해 신호 발생기로 신호를 보낸 것이며, 파형도 똑같아요
정지할 준비를 하면서, 전원을 계기판의 UPS로 바꿔서 시도해 보세요. 오랫동안 고장이 나 있었는데, 이전에는 그다지 신경 쓰지 않았습니다. 설정 자체에는 문제가 없을 것 같습니다
결국 도대체 어떤 문제인지, 어떻게 해결되는지만 알고 싶어요
다른 신호들은 모두 끊고, 신호 간섭 때문인지 확인해 보세요.
이 모듈의 모든 입력 신호가 변동하는 건가요?
글쓴이님, 해결하셨나요? 보통은 단락시켜주면 되고, 필터링 시간을 늘리기 위해 설정을 조정할 수도 있습니다