밸브 데이터시트

2020-07-24View Original

Thread Content

밸브의 데이터시트에 기체 공급 장애 시 위치가 ‘기체 유지/전기 차단’으로 표시된 것은 무슨 의미인가요?정전 시에도 공기가 끊기지 않는 밸브는 닫아야 할까, 아니면 열어두어야 할까?
Reply #22020-07-24
기압 유지 = 기압 손실 시 위치 유지: 계측용 공기가 최종 동력원이며, 솔레노이드 밸브(또는 포지셔너)에 전원이 공급되든 차단되든 기압이 손실된 상태에서도 밸브는 원래 위치를 유지합니다. 정전해도 공기 끊김 없음: 공기가 끊기지 않으므로, 정전 시 요구사항에 따라 밸브를 닫습니다.
Reply #32020-07-27
공기가 빠지는 것은 반드시 그런 것은 아니며, 밸브가 닫히는지는 밸브 실린더의 구조에 따라 달라집니다. 공기로 닫히는 방식인지, 아니면 공기로 열리는 방식인지, 혹은 공기가 빠져도 위치가 유지되는 방식인지 말입니다. 이는 실린더 스프링을 사용하는 경우이거나, 양방향 작동식으로 스프링 없이 양쪽을 공기로 밀어주는 경우입니다.
Reply #42020-07-27
만약 데이터 테이블에서 공기 누출 차단 기능이 요구된다면, 어떤 실행 장치나 구성을 사용하든 간에 반드시 “공기 누출 차단” 기능을 충족시켜야 하지 않나요? 1.스프링이 있어서, 공기가 빠지면 스프링의 힘으로 밸브를 안전한 위치로 밀어줍니다. 2.스프링이 없어서, 공기가 빠지면 저장 탱크와 공압 부품을 통해 밸브를 안전한 위치로 밀어냅니다. 3.위치를 유지하려면, 잠금 밸브를 이용해 실행 기구의 입/출구를 막아버려야 합니다. 위의 동작은 전기 신호와는 전혀 관련이 없습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.