델타브 AO 카드에 메소닐란 조절 밸브 추가
Thread Content
SVII AP(메소닐란) 조절밸브를 한 대 추가하며, 프로젝트 자료에 따르면 HART 프로토콜을 지원한다고 합니다. 1. IO 목록에서 HART AO 채널 유형을 선택했습니다.2. 그런 다음 설정을 마친 후, 회로에 문제가 있다는 것을 알게 되었습니다. 또한 현장의 AO 카드 아래에 있는 적색 등이 깜박이고 있었으며, 채널용 등도 함께 깜박이고 있었습니다.(선로는 모두 연결되었으며, 정상인지도 확인됨) 3. IO 목록의 AO 유형을 변경함 (AO 출력을 선택하였으며, HART 프로토콜은 적용되지 않음) 4. 설정을 재조정하자 정상으로 돌아가면서 전류 출력도 이루어짐 5. 그러나 현장의 조절 밸브가 움직이지 않는 것을 발견함 6. 안전 게이트의 입력단을 확인한 결과 4~20mA의 전류 변화가 있었으며(DCS가 밸브를 수동으로 제어함), 전압은 14V였음.안전 게이트 출력은 전류와 전압이 없는 것입니다. 7. 세이프가드(P+F의 KFD2-SCD-Ex1)를 교체해도 마찬가지입니다(기존에 사용하던 세이프가드와 교체한 것입니다).
8. 신호원을 사용하여 세이프가드의 입력단에 유active 전류 신호를 인가함으로써 밸브가 작동하도록 합니다.
9. AO 채널을 교체해도 마찬가지입니다. 그룹 안에서 구해주세요...에머슨의 엔지니어에게 물어봐도 겪어본 적이 없다고 했습니다.