델타브 AO 카드에 메소닐란 조절 밸브 추가

2020-07-27View Original

Thread Content

SVII AP(메소닐란) 조절밸브를 한 대 추가하며, 프로젝트 자료에 따르면 HART 프로토콜을 지원한다고 합니다. 1. IO 목록에서 HART AO 채널 유형을 선택했습니다.
2. 그런 다음 설정을 마친 후, 회로에 문제가 있다는 것을 알게 되었습니다. 또한 현장의 AO 카드 아래에 있는 적색 등이 깜박이고 있었으며, 채널용 등도 함께 깜박이고 있었습니다.(선로는 모두 연결되었으며, 정상인지도 확인됨) 3. IO 목록의 AO 유형을 변경함 (AO 출력을 선택하였으며, HART 프로토콜은 적용되지 않음) 4. 설정을 재조정하자 정상으로 돌아가면서 전류 출력도 이루어짐 5. 그러나 현장의 조절 밸브가 움직이지 않는 것을 발견함 6. 안전 게이트의 입력단을 확인한 결과 4~20mA의 전류 변화가 있었으며(DCS가 밸브를 수동으로 제어함), 전압은 14V였음.안전 게이트 출력은 전류와 전압이 없는 것입니다. 7. 세이프가드(P+F의 KFD2-SCD-Ex1)를 교체해도 마찬가지입니다(기존에 사용하던 세이프가드와 교체한 것입니다).
8. 신호원을 사용하여 세이프가드의 입력단에 유active 전류 신호를 인가함으로써 밸브가 작동하도록 합니다.
9. AO 채널을 교체해도 마찬가지입니다. 그룹 안에서 구해주세요...에머슨의 엔지니어에게 물어봐도 겪어본 적이 없다고 했습니다.
Reply #22020-07-28
비HERT로 바꿔도 문제가 있네요. 외부 요인도 고려해야 합니다. 밸브 포지셔너의 연결이 올바른지 확인해 주세요DCS 쪽에서는 출력 검출을 해제할 수 있으며, 4-20MA로 출력됩니다. 문제가 없다면 외부적인 문제입니다
Reply #32020-07-28
AO 출력에 문제가 있습니다. 설정을 확인해 보세요. AO 출력에는 전류는 있지만 전압이 맞지 않습니다.
Reply #42020-07-28
구성은 다른 모듈을 복사한 것입니다. 아침에 다시 세이프가드 전단에 액티브 신호를 입력했는데 모든 게 정상이었습니다. 세이프가드를 건너뛰고 AO 채널을 통해 현장 위치제어기로 직접 출력해 밸브를 작동시켜도, 측정 결과 전류 변화가 매우 심했습니다(제 DCS에서는 4mA를 출력하는데, 측정 시 4mA에서 10mA 사이를 계속 오갔습니다)
Reply #52020-08-03
이 게시글은 마지막으로 sdlyml이 2020-8-3 14:34에 수정했습니다. 에머슨 카드와 CD 절연 게이트 사이의 회로는 확인해 보았나요?양수와 음수가 잘못 연결되지 않았나요?이 회로의 양극과 음극이 반대로 연결된 것 같습니다
Reply #62020-08-06
구성할 때 신호의 액티브/패시브를 잘못 선택한 것일 수 있습니다. 그래도 안 되면 AO 기능 블록을 추가로 연결해 보세요. 가끔은 모듈에 문제가 생기기도 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.