공정공학 지역 – 계측 자동제어판 – 매일 한 문제 – 2020-07-28일자 문제

2020-07-28View Original

Thread Content

공정공학 지역 – 계측 자동제어판 – 매일 한 문제 – 2020-07-28일자 문제 토론 주제: 189. 신호 회로의 접지와 차폐용 접지, 그리고 보호용 접지는 함께 사용할 수 있나요?
Reply #22020-07-28
신호 회로 접지와 차폐 접지는 공용할 수 있지만, 보호 접지와는 공용할 수 없습니다.
Reply #32020-07-28
신호 회로의 접지(작업용 접지)와 차폐용 접지는 동일한 접지망을 공유할 수 있지만, 보호용 접지망과는 연결되어서는 안 되며, 별도의 접지망을 설치해야 합니다. 그리고 이 접지망의 접지 저항은 10옴을 초과해서는 안 됩니다.
Reply #42020-07-28
신호 회로 접지(작업 지점)와 차폐 접지는 동일한 접지망을 공유할 수 있지만, 보호 접지망과는 연결되어서는 안 되며 별도의 접지망을 설치해야 합니다.
Reply #52020-07-28
보호지는 다른 것들과 공유할 수 없다
Reply #62020-07-28
보호 지역은 공유할 수 없으며, 신호 회로의 접지와 차폐 접지는 동일한 접지망을 공유할 수 있다
Reply #72020-07-28
신호 회로의 접지(작업용 접지)와 차폐용 접지는 동일한 접지망을 공유할 수 있지만, 보호용 접지망과는 연결되어서는 안 되며, 별도의 접지망을 설치해야 합니다. 그리고 이 접지망의 접지 저항은 10옴을 초과해서는 안 됩니다.
Reply #82020-07-28
신호 회로의 접지와 차폐용 접지는 동일한 접지망을 공유할 수 있지만, 보호용 접지망과는 연결되어서는 안 됩니다. 별도의 접지망을 설치해야 하며, 그 접지 저항은 10옴을 초과해서는 안 됩니다.
Reply #92020-07-28
신호 회로의 접지(작업용 접지)와 차폐용 접지는 동일한 접지망을 공유할 수 있지만, 보호용 접지망과는 연결되어서는 안 되며, 별도의 접지망을 설치해야 합니다. 그리고 이 접지망의 접지 저항은 10옴을 초과해서는 안 됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.