전자기 유량계 개요 및 설치
Thread Content
전자기 유량계 소개 http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/technicalDataImage/202007/27/4d1ab01382de452e856b25af09e93aae_w.jpg 전자기 유량계(Electromagnetic Flowmeters, 약칭 EMF)는 20세기 50~60년대에 전자 기술의 발전과 함께 빠르게 발전한 새로운 형태의 유량 측정 장치입니다. 전자기 유량계는 전자기 유도 원리를 이용하여, 외부 자기장을 통과하는 전도성 유체에서 발생하는 전동력을 측정함으로써 그 유체의 유량을 파악하는 장치입니다.전자기 유량계는 60년대에 전자 기술의 발전과 함께 빠르게 발전한 새로운 유량 측정 장치입니다. 이 장치는 파라데이의 전자기 유도 법칙을 바탕으로 만들어졌으며, 전도성이 있는 유체의 부피 유량을 측정하는 데 사용됩니다. 그 독특한 장점 덕분에, 산업 분야에서 다양한 전도성 액체의 측정에 널리 사용되고 있습니다. 예를 들어, 각종 산, 염기, 염과 같은 부식성 액체의 측정에 활용됩니다;각종 가연성, 폭발성 물질;각종 산업 폐수, 펄프, 진흙 등.측정 원리는 패러데이의 전자기 유도 법칙에 기반합니다.즉, 전도성 액체가 전자기 유량계를 통과할 때, 그 액체 내에서는 평균 유속 V(부피 유량)에 비례하는 전압이 발생합니다. 이 유도된 전압 신호는 액체와 접촉하는 두 개의 전극을 통해 검출되어 케이블을 통해 증폭기로 전달됩니다. 그 후 이 신호는 통일된 출력 신호로 변환됩니다. 전자기 유량계의 측정 원리에 따라, 흐르는 액체는 최소한의 전도도를 가져야 합니다. 전자기 유량계의 특징전자기 유량계의 송신기는 구조가 간단하며, 움직이는 부품도 없고, 유체의 흐름을 방해하는 밸브나 그 밖의 부품도 없습니다. 따라서 유체가 흐를 때 추가적인 압력 손실이 발생하지 않습니다. 또한 마모나 막힘과 같은 문제도 발생하지 않아, 고체 입자가 포함된 광석 슬러리나 오수와 같은 액체-고체 혼합 유체, 그리고 점도가 높은 슬러리 등을 측정하는 데 매우 적합합니다. 또한 구조상 움직이는 부품이 없기 때문에, 내식성이 있는 절연 코팅을 적용하거나 내식성이 좋은 재료를 사용하여 전극을 제작함으로써 우수한 내식성을 확보할 수 있습니다. 이로 인해 다양한 부식성 매체를 측정하는 데에도 사용될 수 있습니다.
전자기 유량계 설치 시 주의사항
1. 직관 섹션의 길이: 와류 유량계를 설치할 때는 가능한 한 와류가 발생하는 부품들, 예를 들어 각종 밸브, 엘보우, 바이패스 등을 피해야 합니다. 유량계의 상류와 하류에 있는 직관 섹션의 길이를 최대한 길게 유지해야 하며, 필요한 경우 정류관을 설치해야 합니다. 상류의 직관 섹션은 반드시 DN 5개 이상이어야 하고, 하류는 DN 2개 이상이어야 합니다. 2. 액체의 전기전도도는 균일하고 안정적이어야 합니다. 측정 대상인 유체의 전기전도도가 매우 불균일한 곳에 유량계를 설치해서는 안 됩니다.상류에 다른 매질이 주입되면 전도도가 불균일해지고, 측정에도 영향을 미칩니다.이 경우, 주입구를 하류로 옮기는 것을 권장합니다;상류에서 주입해야 한다면, 유량계에서 가능한 한 멀리 떨어뜨려야 합니다.일반적으로 액체가 충분히 고르게 혼합되도록 20개 DN 이상의 거리를 유지하는 것이 좋습니다. 3. 전극 축을 수평 상태로 유지해야 합니다. 전자식 유량계의 연결 방식은 설치 가이드에 따라 이루어져야 합니다. 참고: 현장 설치 조건상의 제약이 있는 경우, 허용되는 기울기 각도는 ≤45°로 유지해 주십시오.4. 기포가 없는 가스 유량계: 유량계가 설치될 파이프라인을 설계할 때는 기포가 발생하지 않도록 해야 합니다. 5. 유량계의 배관이 가득 차 있습니다. 유량계는 수평, 수직, 또는 비스듬한 각도로 설치할 수 있습니다.하지만 배관 구조는 측정관이 항상 액체로 가득 차 있도록(꽉 찬 상태) 보장해야 합니다.배관 설계 시 측정 파이프에 기포가 없도록 주의해야 하며, 그렇지 않으면 측정값이 불안정해지고 편차가 커집니다. 6. 설치 방식의 선택 테스트 대상인 유체에 고체 입자나 슬러리가 포함되어 있는 경우, 고체 입자가 유량계의 측정관 내에 침전되는 것을 방지하기 위해 수직으로 설치하는 것이 좋습니다(유체의 흐름은 아래에서 위로).유량계를 수평하거나 경사지게 설치할 때, 그 전극의 축은 수평한 위치에 있어야 합니다.전극 축이 지면에 수직이라면, 위쪽 전극 근처에 기포가 쉽게 모입니다. 7. 파이프 설치 시, 유량계의 상류 및 하류 파이프가 정렬되지 않거나 기울어지지 않도록 주의해야 하며, 상류 및 하류의 플랜지와도 정확하게 일치하도록 해야 합니다.설치 전에 용접 잔여물과 돌출부를 제거하고, 완충판을 놓습니다.전자기 유량계를 파이프에 설치한 후에는 라이닝이 손상되지 않도록 해당 파이프 구간에서 용접 작업을 금지해야 합니다.