HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

질량 유량계 누적량이 갑자기 감소함

2020-07-29View Original

Thread Content

당사의 요코가와 질량 유량계 계기의 누적량이 갑자기 7,000대에서 4,000대로 떨어졌는데, 어떤 전문가분이 이게 왜 그런지 설명해 주실 수 있을까요?감사합니다
Reply #22020-07-29
누적 유량이 어떻게 감소할 수 있나요?혹시 역류가 있어서 음의 유량이 쌓인 건가?
Reply #32020-07-30
질량 유량계를 가동하기 전에, 매체로 채우고 앞뒤 밸브를 닫은 뒤 영점 이동을 수행합니다.투입 후 소량 흐름을 차단합니다.
Reply #42020-07-30
이 게시물은 마지막으로 liaifeng에 의해 2020-7-30 08:50에 수정되었습니다. 1. 현장 계기나 DCS에 관련된 경보 메시지가 있나요? 2. 여러분의 이 질량 유량계는 균형식인가요?3. 어떤 매체인가요?기화 현상이 존재하는가? 4. 유량계의 작동 조건이 작동 범위 내에 있는가?
Reply #52020-07-30
흐름 방향과 누적량의 설정을 확인해 보세요. 양방향으로 설정되어 있고, 누적량은 양수로 더지고 음수로 빼지는 형태인지요.
Reply #62020-07-30
누적 유량은 펄스 신호를 더하여 계수하는 것으로, 역류 측정 기능이 설정되어 있지 않으면 누적량은 줄어들지 않고 계속 증가할 뿐이며, 측정값이 오버플로우되면 0으로 돌아가 다시 계수됩니다. 이 유량계는 역류 측정 기능이 있거나, 고장 났거나, 누군가가 초기화 작업을 한 것입니다
Reply #72020-07-30
이 질량 유량계는 회수 시스템에서 차량에 적재하는 데 사용되는 유량계로, 매체는 조벤입니다. 보통 적재가 완료되면 차량이 바로 떠나기 때문에 역류가 발생해서는 안 됩니다.현재 누적량은 7000여 개에서 4000여 개로 줄었지만, 작업자들의 피드백에 따르면 4000여 개부터 다시 누적될 수 있으며, 그 양도 상당히 정확합니다.그래서 지금은 왜 갑자기 기존의 7,000여 개에서 4,000여 개로 떨어졌는지를 명확히 알아내는 것이 중요합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.