요코가와 CS3000의 설정에서 OG를 지정한 후, 어떻게 사용하나요?소백의 도움 요청

2020-07-30View Original

Thread Content

요코가와 CS3000의 설정에서 OG를 지정한 후, 어떻게 사용하나요?소백의 도움 요청
Reply #22020-07-31
OG는 이벤트를 통해 작동시켜야 하며, ST16 또는 LC64에서 작동시킬 수 있습니다
Reply #32020-07-31
이런 Opeguide OG0058은 어떻게 설정해야 하나요? 설정하는 곳을 찾을 수 없어요
Reply #42020-08-01
설정한 후 OG 이후에 opeguide OG0058에서 오류가 발생하는데, 혹시 뭔가 작업을 빠뜨린 것은 아닌지요. IF (HS005.MV03==1) THEN opeguide OG0058 %.BSTS = "STOP" END IF
Reply #52020-08-02
이 게시물은 마지막으로 jlshnlhj가 2020-8-2 16:42에 수정했습니다. %OG0058이어야 합니다.위 스크린샷 참조.Element Number는: "%OGxxxx"
Reply #62020-08-12
%OG는 작업자에게 알림을 주는 용도로, message와 유사하게 사용됩니다. 이벤트가 발생하면 작업자에게 어떻게 조작해야 하는지 알려주는 메시지가 전송됩니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.