Thread Content
한 프로젝트를 맡았는데, 염소를 사용하는 기업의 것입니다. 현행 정책에 따라 SIS 시스템을 도입해야 하는데, 설계사무소에서는 차단밸브를 몇 개 설치했으며 그 구동 방식은 공압식입니다. 문제는 이 기업에는 압축공기를 사용할 곳이 전혀 없다는 것입니다. 거의 사용되지도 않을 공압밸브들을 위해 공기압축장을 설치하는 것은 전혀 의미가 없습니다. 게다가 이곳은 민간 기업이므로 비용도 고려해야 합니다.그래서 설계원과 상의해 다른 구동 방식의 밸브로 교체할 수 있는지 물어봤더니, 설계원은 규정에 따라 차단밸브는 10초 이내에 닫아야 하며 SIL 인증을 받아야 한다고 했습니다.몇 곳의 밸브 제조업체에 문의해 보니, 전동밸브는 분명히 요구사항을 충족시킬 수 없지만, 전자식 밸브는 %0s 이내에 닫힐 수 있다고 합니다.그래서 여러분께 물어보고 싶습니다. 이런 상황에서는 어떻게 선택해야 할지, 경험이 많으신 분들이 답변해 주시면 감사하겠습니다
상대적으로 솔레노이드 밸브는 꽤 작은 편이죠? 이 공정에 사용되는 파이프들도 크지 않나요?
안녕하세요.액체 염소가 기화기로 들어가는 관의 직경은 DN25이며, 염소 가스의 주관은 DN65입니다. 지륜에는 차단밸브가 설치되어 있지 않습니다
질소가 있나요? 질소가 있다면 밀폐된 공간이 아니어도 사용할 수 있나요?
공정 파이프라인에서는 기체 공급원이 없으면 솔레노이드 밸브를 사용하는 것이 불가능합니다. 공압 밸브의 닫힘 시간과 열림 시간은 결국 실린더에 달려 있으며, 솔레노이드 밸브와는 관련이 없습니다. 솔레노이드 밸브는 매우 빠르게 작동하여 단지 기체 공급을 차단하거나 허용할 뿐입니다.작은 공기 라인만 봤는데, 물 라인은 전자식 밸브로 제어되니 공정 파이프라인은 불가능해요.안전성을 고려하여 이와 같이 설계했으며, 조건을 충족한다면 공기압축 스테이션이 될 것으로 예상됩니다.
파이프 솔레노이드 밸브를 고려합니다.ASCO, HERION에 문의하십시오.
전동 밸브는 거의 SIL 등급을 달성할 수 없으며, SIS는 장비가 최소한 SIL1 등급에 도달할 것을 요구합니다
계측용 공기가 없다면 질소를 사용할 수 있어요. 액체 질소가 없다면, 소형 가스화 감압 장치를 사용하거나, 액체 질소나 고압 질소가 들어 있는 금속통을 이용하면 됩니다. 또한, 차단 밸브도 몇 개 필요하고, 사용량은 그다지 많지 않습니다
게다가, 당신의 생각이 잘못되었습니다. 장치에는 염소가 들어 있거든요. 그런데도 거의 사용되지 않는 몇 개의 공압 밸브 때문이라고 하다니… 차라리 사용하지 않았으면 좋겠습니다. 정말로 사용해야 할 때가 되면, 그때 사용할 수 없다면 가장 위험한 일이 됩니다.
학*학*, 우리의 SIS 밸브는 아마 공압식인 것 같아요
당신은 직통형 전자식 밸브를 본 적이 없나 봐요:lol
압력이 그리 높지 않다면 솔레노이드 밸브로도 충분할 것 같은데, 일단 제조사에 문의해 보는 게 좋겠습니다.
봤는데, 보통 파이프는 아주 작은데, 그의 파이프는 쓸 수 없겠죠
50, 65는 꽤 흔한 편이고, 그보다 더 큰 것도 있습니다. 주로 토크가 그리 크지 않으며, 압력이 얼마나 높은지가 중요합니다.
디자인원의 말을 듣는 게 좋겠어요.이 구경의 경우, 재질이나 누설 등급, 인증 등급 모두 요구사항을 충족하는 솔레노이드 밸브는 찾기 어려울 것입니다.