공정공학 지역-계측 자동제어판-매일 한 문제-제2020-08-01문제 토론 문제: 193. 차압 변환기의 사용 중단 절차는 무엇인가?
완전한 배관이 갖춰진 차압 변환기가 작동 상태에서 완전히 정지할 경우: 밸런스 밸브를 열기;정압밸브 닫기;음압 밸브 닫기;두 개의 루트 밸브를 닫기;두 개의 배수 밸브를 열어라;두 개의 배수 밸브를 닫습니다;트랜스미터 전원 차단.
밸브를 열어주세요;정압밸브 닫기;음압 밸브 닫기;두 개의 루트 밸브를 닫기;두 개의 배수 밸브를 열어라;두 개의 배수 밸브를 닫습니다;트랜스미터 전원 차단.
밸브를 닫은 후 밸런스 밸브를 열어 오염물을 배출하고, 사용을 중단합니다
정방향 압력 측정 밸브를 닫고, 밸런스 밸브를 엽니다. 그 다음 역방향 압력 측정 밸브를 닫고, 마지막으로 루트 밸브를 닫습니다.
음압밸브를 닫고, 균형밸브를 열며, 양압밸브를 닫습니다
밸런스 밸브를 열고, 음압 측은 닫으며, 양압 측도 닫습니다.
밸브를 열어주세요;정압밸브 닫기;음압 밸브 닫기;두 개의 루트 밸브를 닫기;두 개의 배수 밸브를 열어라;두 개의 배수 밸브를 닫습니다;트랜스미터 전원 차단.
밸런스 밸브를 열고, 음압 측은 닫으며, 양압 측도 닫습니다.
완전한 배관이 갖춰진 차압 변환기가 작동 상태에서 완전히 정지할 경우: 균형 밸브를 열고; 정압 밸브를 닫으며; 음압 밸브도 닫습니다. 또한 두 개의 루트 밸브도 닫고, 두 개의 배수 밸브는 열었다가 다시 닫습니다. 마지막으로, 변환기에 공급되는 전력을 차단합니다.
밸런스 밸브를 열고, 정압/부압 밸브는 닫으며, 루트 밸브도 닫습니다
완전한 배관이 갖춰진 차압 변환기가 작동 상태에서 완전히 정지할 경우: 밸런스 밸브를 열기;정압밸브 닫기;음압 밸브 닫기;두 개의 루트 밸브를 닫기;두 개의 배수 밸브를 열어라;두 개의 배수 밸브를 닫습니다;트랜스미터 전원 차단.
먼저 밸런스 밸브(중간)를 열고, 다음으로 순차적으로 정압측과 음압측을 닫은 뒤, 마지막으로 압력 측정 밸브를 한 번 더 닫습니다.
차압 변환기를 정지시키고, 차압 변환기의 양압 및 음압 밸브를 닫은 다음, 균형 밸브를 엽니다.
밸런스 밸브를 열고, 다음으로 순차적으로 정압측과 음압측을 닫은 뒤, 마지막으로 압력 측정 밸브를 한 번 더 닫습니다
밸브를 열어주세요;정압밸브 닫기;음압 밸브 닫기;두 개의 루트 밸브를 닫기;두 개의 배수 밸브를 열어라;두 개의 배수 밸브를 닫습니다;트랜스미터 전원 차단.
밸브를 열어주세요;정압밸브 닫기;음압 밸브 닫기;두 개의 루트 밸브를 닫기;두 개의 배수 밸브를 열어라;두 개의 배수 밸브를 닫습니다;트랜스미터 전원 차단.
밸브를 열어주세요;정압밸브 닫기;음압 밸브 닫기;두 개의 루트 밸브를 닫기;두 개의 배수 밸브를 열어라;두 개의 배수 밸브를 닫습니다;트랜스미터 전원 차단.
밸브를 열어주세요;정압밸브 닫기;음압 밸브 닫기;두 개의 루트 밸브를 닫기;두 개의 배수 밸브를 열어라;두 개의 배수 밸브를 닫습니다;트랜스미터 전원 차단.
밸브를 열어주세요;정압밸브 닫기;음압 밸브 닫기;두 개의 루트 밸브를 닫기;두 개의 배수 밸브를 열어라;두 개의 배수 밸브를 닫습니다;트랜스미터 전원 차단.