공정공학 지역 – 계측 자동제어 버전 – 매일 한 문제 – 2020-08-03일자 문제 토론 주제: 195. 부유식 레벨계의 교정 방법에는 어떤 것들이 있나요?
Reply #22020-08-03
검증 부표형 레벨계에는 일반적으로 두 가지 방법이 사용됩니다: 충전법과 하중부착법입니다. 작업 현장에서는 일반적으로 주입법을 사용하며, 표준 액체로는 물을 사용합니다. 즉, 실제 작업에 사용되는 액체 대신 물을 이용해 검증을 진행하는 것입니다.상온에서 물의 밀도는 알 수 있으며, 상온·상압에서 물은 인체에 해가 없으면서도 비교적 저렴한 작업용 유체입니다.검증 시 실제 측정 매체의 작동 밀도와 눈금에 따라 물을 사용한 검증 시의 눈금값으로 환산하여, 부표에 표시해 둔다.하지만 물의 밀도보다 큰 밀도를 가진 작동 유체용 부유식 게이지의 경우, 100%일 때의 눈금을 검증할 수 없습니다. 부표형 레벨계는 하중 부착법을 이용해 교정되며, 일반적으로 점검실에서 사용됩니다. 먼저 다양한 높이의 액체 레벨에 따라 해당하는 하중을 계산한 다음, 추와 추 접시를 준비합니다. 그런 다음 추 접시를 부표가 매달릴 위치에 걸고, 계산된 하중에 맞게 추 접시에 추를 올려놓습니다. 그 후 부표형 레벨계의 출력값을 관찰하고 기록합니다.
Reply #32020-08-03
관수 검증 또는 추 부착 검증
Reply #42020-08-03
관수 검증 또는 추 부착 검증
Reply #52020-08-03
주로 주입법과 중량부착법 두 가지가 있습니다.①현장에서는 일반적으로 액체를 이용한 교정 방법이 사용됩니다. 만약 측정할 액체가 물이나 알코올이 아닌 경우에는, 밀도를 환산하여 물이나 알코올을 이용해 교정할 수 있습니다.②점검 기간에는 중량 부착 검증법을 사용할 수 있다.검증할 때는 부표를 떼어내고 추 접시를 달아 부표의 시작점, 중간점, 종료점의 값을 계산한 다음, 추를 추가하여 검증합니다.
Reply #62020-08-03
검증 부표형 레벨계에는 일반적으로 두 가지 방법이 사용됩니다: 충전법과 하중부착법입니다. 작업 현장에서는 일반적으로 주입법을 사용하며, 표준 액체로는 물을 사용합니다. 즉, 실제 작업에 사용되는 액체 대신 물을 이용해 검증을 진행하는 것입니다.상온에서 물의 밀도는 알 수 있으며, 상온·상압에서 물은 인체에 해가 없으면서도 비교적 저렴한 작업용 유체입니다.검증 시 실제 측정 매체의 작동 밀도와 눈금에 따라 물을 사용한 검증 시의 눈금값으로 환산하여, 부표에 표시해 둔다.하지만 물의 밀도보다 큰 밀도를 가진 작동 유체용 부유식 게이지의 경우, 100%일 때의 눈금을 검증할 수 없습니다. 부표형 레벨계는 하중 부착법을 이용해 교정되며, 일반적으로 점검실에서 사용됩니다. 먼저 다양한 높이의 액체 레벨에 따라 해당하는 하중을 계산한 다음, 추와 추 접시를 준비합니다. 그런 다음 추 접시를 부표가 매달릴 위치에 걸고, 계산된 하중에 맞게 추 접시에 추를 올려놓습니다. 그 후 부표형 레벨계의 출력값을 관찰하고 기록합니다.
Reply #72020-08-04
관수 검증 또는 추 부착 검증
Reply #82020-08-08
검증 부표형 레벨계에는 일반적으로 두 가지 방법이 사용됩니다: 충전법과 하중부착법입니다. 작업 현장에서는 일반적으로 주입법을 사용하며, 표준 액체로는 물을 사용합니다. 즉, 실제 작업에 사용되는 액체 대신 물을 이용해 검증을 진행하는 것입니다.상온에서 물의 밀도는 알 수 있으며, 상온·상압에서 물은 인체에 해가 없으면서도 비교적 저렴한 작업용 유체입니다.검증 시 실제 측정 매체의 작동 밀도와 눈금에 따라 물을 사용한 검증 시의 눈금값으로 환산하여, 부표에 표시해 둔다.하지만 물의 밀도보다 큰 밀도를 가진 작동 유체용 부유식 게이지의 경우, 100%일 때의 눈금을 검증할 수 없습니다. 부표형 레벨계는 하중 부착 방법을 이용해 교정되며, 일반적으로 점검실에서 사용됩니다. 먼저 다양한 높이의 액체 레벨에 따라 필요한 하중을 계산한 다음, 추와 추대를 준비합니다. 그런 다음 추대를 부표가 매달릴 위치에 걸고, 계산된 하중에 맞게 추대에 추를 올려놓습니다. 그 후 부표형 레벨계의 출력값을 관찰하고 기록합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.