485 통신의 최대 거리는 얼마인가요?

2020-08-05View Original

Thread Content

485 통신의 최대 거리는 얼마인가요?
Reply #22020-08-05
이 게시글은 마지막으로 mutianly가 2020-8-5 10:15에 수정했습니다. 산업용 485 버스의 최대 전송 거리는 3000미터입니다.   RS-485는 밸런스드 전송과 차분 du 수신을 사용하므로, 공통 모드 간섭을 억제하는 능력이 있습니다.또한 버스 트랜시버는 높은 감도를 가지고 있어 200mV에 이르는 낮은 전압까지도 감지할 수 있기 때문에, 전송된 신호는 수 킬로미터 떨어진 곳에서도 복원될 수 있다. RS-485는 반듀플렉스 방식을 사용하므로, 언제나 하나의 장치만이 전송 상태에 있을 수 있습니다. 따라서 전송 회로는 엔벨롭 신호에 의해 제어되어야 합니다.RS-485는 다점 상호 연결에 매우 유용하여 많은 신호선을 절약할 수 있습니다.RS-485를 활용하면 네트워크를 통해 분산형 시스템을 구성할 수 있으며, 최대 32대의 드라이버와 32대의 수신기를 병렬로 연결할 수 있습니다. RS-485의 최대 전송 속도는 10Mbps입니다.밸런스드 트위스트 페어의 길이는 전송 속도와 반비례하며, 100Kbps 이하의 속도에서만 규정된 최대 케이블 길이를 사용할 수 있다.매우 짧은 거리에서만 최고 속도의 전송이 가능합니다.일반적으로 100미터 길이의 차동 쌍선의 최대 전송 속도는 1Mbps에 불과합니다.RS-485 인터페이스의 최대 전송 거리 표준값은 4000피트(약 1219미터)이며, 실제로는 3000미터까지 가능합니다.거리가 멀어지면 전송 속도에 영향을 미칩니다. 실제로는 환경이나 케이블 배선의 간섭과 같은 다양한 요인의 영향을 받아, 일반적으로 1200M를 넘으면 불안정해집니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.