선배님들께 질문드립니다. 벤틀리 3500 channel relay module의 로직 문장 의미에 대해요
Thread Content
선배님들께 도움을 청할 문제가 두 가지 있습니다.1. 위 그림에 나와 있는 벤틀리 3500의 논리 문장들 중에서, 두 번째 문장인 S07C01P01A2를 예로 들어보겠습니다. S07은 Slot7을 의미하고, C01은 Channel1을 의미하며, A2는 Danger를 의미합니다. 그렇다면 P01은 무엇을 의미할까요? 2. 위 그림에 나와 있는 사용 설명서에 따르면, “과” 연산에는 두 가지 종류가 있습니다. 바로 Normal AND(정상과)와 True AND(참과)입니다. 여기서 (1) Normal AND(정상과)는, 두 개 이상의 채널을 서로 곱하는 연산으로, 어떤 채널이 비정상 상태가 되면(예: 센서 회로에 문제가 생길 경우), 해당 채널은 이 논리 연산에서 제외됩니다.나머지 채널들은 논리의 출력 역할을 합니다 (2): True AND(과). 두 개 이상의 채널들이 서로 AND 연산을 받을 때 나오는 논리값입니다. 설령 그 중 하나의 채널이 비정상 상태가 되더라도, 그 채널은 여전히 전체 논리 구조 내에 남아 있습니다. 이 두 문장은 이해하기 어렵지 않지만, 선배님들께 여쭤보고 싶은 것은 ‘정상과’와 ‘진실과’를 설정할 때 어떻게 하는지, 소프트웨어의 어느 위치에 있는지입니다저는 찾지 못했으니, 현자들께서 조언해 주시기 바랍니다.정말 감사합니다.2. AND와 NORMAL AND의 차이점은, 하나는 상태를 확인하는 것이고, 다른 하나는 값과 상태를 모두 확인하는 것입니다.
3. PXX는 사용자가 선택한 값입니다. 42M 카드의 경우, 주파수 값, 1배 주파수 값, 2배 주파수 값 등 다양한 값을 선택할 수 있습니다. 물론 이러한 값들은 Setpoint 설정에서 해당 파라미터를 선택해야만 33카드 설정에 표시됩니다