야마부 포지셔너 조정 단계

2020-08-06View Original

Thread Content

디버깅 단계: 1. 조정 자동 설정은 위치기의 다양한 조정을 자동으로 수행할 수 있는 독특한 프로그램입니다. 개도 스위치를 이용해 자동 설정을 하며, 자동 설정 및 제로-범위 조정을 수행할 때는 포지셔너를 관찰해야 합니다.개도 버튼은 자동 설정을 시작하고 수동으로 제로-범위를 보정하는 데 사용됩니다. 단계: (1) 포지셔너의 입력 신호를 DC 18±1mA로 설정합니다; (2) SCP의 전면 커버를 열고, 개도 버튼을 “UP” 위치까지 누릅니다(Flowing Rotary VFR 밸브의 경우는 “DOWN”);(3) 밸브가 작동하기 시작할 때까지(약 3초) 이 버튼을 누른 채로 유지하면 자동 설정 프로그램이 시작됩니다. 그 후 이 버튼을 놓습니다. (4) 밸브는 완전히 닫힌 상태에서 완전히 열린 상태로 두 번 반복됩니다.그 후, 밸브를 50% 위치까지 열고 3분간 그 상태를 유지합니다; (5) 입력 신호를 변경함으로써 자동 설정 프로그램이 완료되었음을 확인합니다.전체 자동 설정 과정에는 약 3분이 소요됩니다; 참고: 자동 설정을 수행하는 동안 입력 모델을 4mA 이하로 설정하지 마십시오.(신호가 4-20mA 범위 내에 있는 한, 자동 설정 과정 중 입력 신호를 변경해도 프로그램의 실행에는 영향을 미치지 않습니다.) 입력 신호가 4mA 이하로 떨어지면 자동 설정은 무효가 되며, 다시 시작해야 합니다.자동 설정이 완료된 후에는 신호가 최소 4mA 수준을 유지하며, 데이터와 파라미터가 SVP 메모리에 저장될 수 있도록 적어도 30초 동안 그 상태를 유지해야 합니다.작동이 끝난 후, 입력 신호를 변경하여 밸브의 동작을 확인하고, 밸브가 신호에 해당하는 올바른 위치로 이동했는지 점검합니다.만도 위치에 편차가 생기면 다시 만도 조정을 수행합니다. 2. 제로점-범위 조정: 자동 설정이 완료되면, 포지셔너는 밸브의 완전 닫힘 상태(제로점)와 완전 열림 상태(범위)에 맞게 스스로 보정됩니다.밸브가 그 개도와 포지셔너 제어 신호 간의 올바른 관계를 얻지 못하는 경우, 다음 단계에 따라 수동으로 제로-범위를 조정해야 합니다. 참고: 오픈/클로즈 입력 신호(예: 4-20)가 로케이터에 저장된 값과 동일하거나, 공장에서 로케이터에 설정된 오픈/클로즈 입력 신호와 일치할 경우에만 개도 스위치가 작동합니다. (1) 밸브를 닫힌 위치(제로점)로 조정하는 단계: a. 컨트롤러에서 해당 밸브의 완전히 닫힌 위치에 해당하는 전류 신호를 입력함(예: 4mA); b. 개도 버튼 “UP” 또는 “DOWN”을 눌러 밸브의 완전 닫힘 위치를 조절합니다.강제 종료 기능의 기본값은 0.5%로 설정되어 있습니다. (2) 밸브를 전개 위치(범위)로 조절하는 단계: a. 컨트롤러에서 해당 밸브의 완전 폐쇄 위치에 해당하는 전류 신호를 입력함(예: 20mA); b. 개도 버튼 “UP” 또는 “DOWN”을 눌러 밸브의 완전 닫힘 위치를 조절합니다.밸브 위치가 적절히 조정될 때까지. 참고: 영점-범위 조정을 완료한 후, 입력 신호를 변경하여 밸브가 정확하게 작동하는지 확인합니다. 3、수리 (1) 필터 교체 및 에어 노즐 수리: 수리 과정에서 위치 제어기의 에어 노즐에 쌓인 계측용 공기 내 오염물질을 제거할 수 있습니다.단계: 1) 포지셔너로 가는 공기 공급을 차단합니다; 2) A/M 스위치 명판 부분에서 고정 나사를 풉니다(참고: 나사를 풀 때 A/M 스위치 덮개 와셔와 방수판 와셔를 잃어버리지 않도록 주의하세요); 3) A/M 스위치를 MAN(수동) 위치로 전환하기; 4) 집게나 다른 도구를 사용하여 클램프를 제거하고, 기존의 필터망을 꺼냅니다; 5) 철사(직경 0.3μm)를 사용하여 에어 밸브 노즐 내의 오염물을 제거합니다(오염물을 제거할 때는 기름이나 지방으로 인해 에어 밸브 노즐이 더러워지지 않도록 주의해야 합니다); 6) 새로운 필터망을 A/M 스위치에 감은 다음, 클램프를 사용해 그 자리에 고정합니다; 7) A/M 스위치를 끝까지 돌리기; 8) 고정 나사를 사용하여 A/M 스위치 부분의 명판을 A/M 스위치 커버에 고정합니다. (2) 청소용 가드판: 계측용 공기 중의 오염물질이 가드판에 쌓이면(참고: 위치 조절기에 압력이 가해지면 가드판과 노즐의 역압이 변하여 밸브의 위치가 갑자기 변할 수 있음), 1) 뚜껑을 제거합니다; 2) 덮개 위의 네 개의 나사를 풀어주세요; 3) 덮개를 왼쪽으로 밀어낸 다음 제거합니다; 4) 두께가 0.2mm인 종이 조각을 준비하면 되며, 일반 명함으로도 가능합니다; 5) 종이 조각을 사용하여 EPM 노즐과 가드판 사이의 틈에 있는 이물질을 청소합니다; 6) 간극을 청소한 후, 덮개판과 뚜껑을 다시 장착합니다. 4. 고장 해결 (1) 포지셔너가 작동하지 않음(출력 공기압 없음) a. 포지셔너의 피드백 레버 회전 각도가 20°를 초과하지 않는지 확인합니다.해당 각도를 초과할 경우, 충분한 피드백 길이를 확보하기 위해 피드백 레버에 연장봉을 추가해 주십시오; b. 공기 공급에 누출이 없는지 확인하기; c、전기 기기 입력 신호 확인; d. 자동/수동 스위치가 자동 위치에 있는지 확인합니다; e. 가드와 필터의 청결 상태를 점검합니다. (2) 전체 주행이 불가능하거나 속도가 저하됨. a. 제로점(전개 상태)과 측정 범위(전개 상태)의 조정이 올바른지 확인함; b. 필터와 가드의 청결 상태를 점검합니다. (3) 잘못된 조절 또는 과도한 이동
a. 피드백 레버가 회전할 수 있는 허용 각도를 확인합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.