위치센서의 흔한 고장

2020-08-06View Original

Thread Content

1. 밸브 포지셔너에는 입력 신호는 있지만 출력 신호가 없습니다.(1) 전자석 부품에 고장이 발생했으니, 전자석 부품을 교체하는 것이 좋습니다.(2) 공기 공급 압력이 맞지 않습니다. 공기 공급원의 압력을 확인해 보시기 바랍니다.(3) 공압 증폭기의 가이드판 제로점 조절이 지나치게 높아, 가이드판이 노즐에서 멀어져 있습니다.(4) 가스 라인이 막혔습니다.(5) 가스 루트 연결이 잘못되었습니다(증폭기 포함).(6) 전기/가스 위치 센서의 입력 신호선의 양극과 음극이 반대로 연결되어 있음.2. 밸브 포지셔너에는 입력 신호가 없지만 출력 신호는 계속 최대 상태입니다.(1) 공압 증폭기의 가이드판 제로점 조절이 너무 낮아, 가이드판이 노즐을 과도하게 압박합니다.(2) 노즐 막힘.(3) 출력 압력이 서서히 상승하거나 비정상적입니다.조절밸브의 멤브레인 헤드가 손상되어 공기가 새어나오게 되며, 입력 신호는 있지만 조절밸브의 작동이 느려지는 문제가 발생합니다. 그 결과 조절밸브가 적시에 작동하지 못합니다. 이를 해결하기 위해서는 멤브레인 챔버를 점검하고 멤브레인을 교체해야 합니다.3. 포지셔너의 선형성이 좋지 않음 (1) 피드백 캠 또는 스프링이 부적절하게 선택되었거나 방향이 잘못됨.(2) 피드백 연결로크 메커니즘이 제대로 설치되지 않았거나, 특정 위치에서 끼는 현상이 발생합니다.(3) 노즐이나 가드에 이물질이 있습니다.(4) 배압에 약간의 누설 현상이 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.