유량계에는 자주 문제가 생기는데, 원인을 찾으면 직접 해결할 수 있습니다.아래는 일반적인 문제 해결 방법들로, 여러분의 급한 고민을 해결하는 데 도움이 될 것입니다.1. 유량의 변동이 크다는 것은, 유량의 변동이 심해지는 원인을 다음과 같은 측면에서 고려할 수 있습니다: 1. 물의 흐름이 주기적으로 변하는지 여부 (1) 일반적으로 펌프를 사용하여 원료를 끌어올릴 때, 유량 측정 장치가 펌프와 가까이 위치해 있으면 주기적인 흐름이 발생하기 쉽고, 그로 인해 유량의 변동이 커집니다. 이 경우 해결책은 펌프와 유량계 사이의 직선적인 거리를 늘려서 유량을 안정시키는 것입니다.(2) 유량계의 설치 위치가 밸브나 굽은 파이프와 너무 가까워서, 원료가 밸브나 굽은 파이프를 통과할 때 유량에 변동이 생깁니다.이때는 밸브와 엘보우 위치에서 멀리 떨어져 있어야 하며, 앞뒤에 일정한 직선 구간이 있어야 합니다. 2. 유량계 근처에 모터, 인버터, 강전류와 같은 간섭원이 있는지 확인해야 합니다.해결 방법: 유량계의 접지를 하거나, 필터 커패시터를 추가합니다.해결할 수 없다면, 방해 요인으로부터 멀리 떨어져 있어야 합니다. 二、유량계에 유량이 표시되지 않는 문제의 해결 방법 (1) 먼저, 신호선이 느슨해지거나 끊어진 것과 같은 회로상의 문제가 있는지 확인해야 합니다.(2) 센서와 신호 증폭기를 분리한 뒤, 신호 증폭기를 계측기에 연결합니다. 그런 다음 철제 금속을 사용하여 신호를 증폭하는 부분의 바닥에서 2~3mm 떨어진 곳을 왔다 갔다 움직여봅니다. 만약 계측기에 수치가 표시된다면, 디스플레이 부분에는 문제가 없는 것입니다.유량 센서를 파이프에서 분리한 다음, 유량계의 임펠러가 엉켜 있거나 손상되었는지 확인해 주십시오. 삼, 유량계에 표시되는 유량이 적은 반면 실제 유량은 상당히 많은 경우, 이 문제의 원인은 로터의 회전이 원활하지 않거나 블레이드가 파손된 것입니다.파이프에서 유량을 분리한 뒤, 유량계에 꼬임이 생기거나 손상이 있는지 확인합니다. 넷, 유량계의 표시 오차가 상당히 큽니다. (1) 먼저 유량 센서의 계수인 K값과 장비의 다른 파라미터들이 올바르게 설정되어 있는지 확인해야 합니다. (2) 고객이 가능하다면, 전자 저울을 사용하여 실제로 교정을 수행하는 것이 좋습니다.흐름의 반복성이 낮거나 전혀 보정할 수 없는 경우, 공급업체에 문의할 수 있습니다. file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml6176\wps2.jpg 일상적인 오류들은 위의 방법들을 통해 쉽게 해결할 수 있습니다. 그 외에 다른 문제가 있거나, 저희와 공유하고 싶은 경험이 있다면 댓글란에 남겨주세요. 저희는 계속해서 업데이트할 예정이니, 관심 가져주시기 바랍니다.