“고장 시 열림” 밸브는 고장이 발생했을 때 닫히나요?

2020-08-11View Original

Thread Content

의심할 여지 없이, 답은 ‘그렇다’입니다. 그렇지 않다면 우리가 이런 질문을 할 이유도 없겠죠!파이프 및 계기도(P&ID) 또는 기타 공정 안전 정보(PSI)에서 밸브는 “고장 시 개방”, “고장 시 폐쇄”, 그리고 “고장 시 현재 위치 유지”로 표시될 수 있습니다.이는 공용 매체에 문제가 생겼을 때(보통 계측용 공기나 전력 공급 장애의 경우) 밸브가 어떤 동작을 수행해야 하는지를 나타냅니다.그림 1에 나타난 배치식 반응 시스템에서는, 반응기 내의 물질이 먼저 열교환기를 통해 증기에 의해 가열됩니다. 해당 배치의 물질이 필요한 반응 온도에 도달하면, 열교환기의 증기 밸브가 닫히고 냉각수가 공급되어 반응기의 온도가 조절됩니다.물의 흐름은 밸브 1에 의해 제어되며, 이는 “고장 시 열림” 방식의 밸브로서 밸브를 닫으려면 계측용 공기 압력이 필요합니다.사건이 발생한 당일, 반응기의 온도가 상승하기 시작하여 과열 경보가 울렸습니다.운영자는 밸브 1의 신호가 “전개” 상태임을 확인했습니다.반응기의 온도가 계속 상승하여, 결국 고온 및 냉각수 유량 저하에 대한 경보가 발동되었습니다.운영자는 7분 안에 문제의 원인을 찾지 못했으며, 반응기로 흘러가는 냉각수의 양을 늘리기 위해 비상 냉각수 우회 장치도 작동시키지 않았습니다.긴급 정지 시스템이 최종적으로 작동하여 반응기 내의 물질을 사고 탱크로 배출합니다.인명 피해는 없었지만, 환경 배출 사고에 해당합니다. 알고 있어?• 기계적 연결로와 연결된 밸브 1의 포지셔너(그림의 회색 상자)는 수신된 제어 신호를 변환한 뒤 밸브 액추에이터에 전달합니다.• 작동 연결 링크 기구를 통해, 밸브 스틱은 공기 압력 신호의 변화에 따라 열린 위치(그림 2)에서 닫힌 위치(그림 3)로 이동합니다.리인크에 고장이 발생하면(그림 4), 밸브는 닫힌 상태를 유지합니다.• 공용 매체의 고장 외에도, 밸브가 여러 가지 이유로 작동하지 않을 수 있다는 점을 인지해야 합니다. 기계 부품에 결함이 생기거나 떨어져 나갈 수도 있습니다.밸브 부품은 녹이나 오물로 인해 막힐 수 있습니다.밸브 내부의 물질도 밸브가 막히게 할 수 있습니다. 당신은 무엇을 할 수 있나요?공장 내에서 안전과 관련된 핵심 밸브에 고장이 발생했을 때의 밸브 위치를 파악해야 합니다.P&ID 도면에는 일반적으로 전력 공급, 계측용 공기 등과 같은 공용 매체에 문제가 발생했을 때의 밸브 상태가 표시되어 있으므로 주의해야 합니다.밸브가 공용 매체의 고장 외에도 많은 다른 이유들로 인해 작동하지 않을 수 있다는 점을 인지해야 합니다.중요한 것은 현장에 가서 밸브의 작동 상태를 직접 확인하여, 밸브에 있는 문제들을 발견하고 보고하는 것입니다.공정 위험 분석(PHA), 변경 관리(MOC) 심사, 또는 설계 검토와 같은 위험 식별 활동에 참여할 때는 밸브에 고장이 발생하여 원래의 설계대로 작동하지 않을 경우의 결과를 고려해야 합니다. 여기에는 밸브가 전혀 작동하지 않거나, 고장 발생 후 공용 매체가 오작동할 때 지정된 위치에 머물지 않는 경우도 포함됩니다.
Reply #22020-08-12
현재 밸브를 설계할 때는 밸브 자체의 FO나 FC만을 고려하는 것이 아니라, 정지 시에는 FO가 작동하고 정전 시에는 FC가 작동하도록 설계되며, 이 둘은 서로 모순되지 않습니다.가스 루트 부분은 구현할 수 있습니다.결국은 디자인을 봐야 합니다.
Reply #32020-08-12
현재 밸브를 설계할 때는 밸브 자체의 FO나 FC만을 고려하는 것이 아니라, 정지 시에는 FO가 작동하고 정전 시에는 FC가 작동하도록 설계되며, 이 둘은 서로 모순되지 않습니다.가스 루트 부분은 구현할 수 있습니다.결국은 디자인을 봐야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.