Thread Content
화학공업 생산의 A등급 작업장 계측기 브리지는 어떻게 접지해야 할까?계측기 접지는 계측기 방폭관을 통해 브리지에 연결되는데, 계측기 브리지 내에서 철판을 이용한 접지가 필요한가요?
이해가 안 돼요. 계기판은 계기판 배선 캐비닛 쪽에서 접지되는 것 아닌가요?아연 도금 케이블 트레이인가요?본체 연결에 문제가 없다면 거리 요구사항에 맞게 접지를 잘 해주면 문제없을 것입니다.
브리지 접지는 브리지의 재질에 따라 달라집니다. 만약 열간 도금된 강철로 만들어진 브리지라면, 일반적으로 50m마다 판금을 사용하여 접지 장치로 연결해 주면 됩니다;프라스틱 강철로 만들어진 브리지 케이스의 경우, 브리지 케이스의 홈 안에 판금을 깔아주고, 각 부분들은 연결선으로 서로 연결됩니다. 그리고 이 연결선들은 접지 장치로 연결됩니다. 계측기의 접지는 계측기의 방폭관을 통해 이루어지는 것이 아니라, 계측기의 접지 단자를 배선관에 연결하는 방식으로 이루어집니다. 케이블이 지나가는 배선관의 접지는 가까운 곳에 있는 접지망이나 이미 접지된 금속 구조물, 프레임, 플랫폼, 울타리, 장비 등의 금속 부품에 연결됩니다. 또한 일정한 간격마다 반복적으로 접지를 해주어야 합니다.
일반 계측기에는 슬롯형 브리지 장치가 사용되며, 슬롯형 브리지 장치 내부에는 아연 도금된 판금이 들어가지 않습니다;하지만 브리지 접속부에는 접지 연결선을 설치하고, 30-50m 간격으로 접지를 해주며, 장치의 입출력 위치에는 등전위 연결을 해주면 됩니다.전기 브리지는 일반적으로 사다리형 브리지를 사용하며, 평철을 넣습니다.
온도계, 압력계와 같은 계측기가 접지된 상태에서 방폭 계측기용 배선관에 연결되고, 그 다음 브리지에 연결된다면, 브리지에 철판을 설치하여 그 양쪽 끝을 접지해야 할까요?
온도계, 압력계와 같은 계측기가 접지된 상태에서 방폭 계측기용 배선관에 연결되고, 그 다음 브리지에 연결된다면, 브리지에 철판을 설치하여 그 양쪽 끝을 접지해야 할까요?
접지는 작업 접지, 낙뢰 방지 접지, 보호 접지로 나뉩니다. 이를 바탕으로 분석해보면, 브리지 캐리어에는 작업 접지라는 개념이 존재하지 않습니다. 낙뢰 방지 접지는 낙뢰 피해가 발생할 수 있는 상황에서 설치되며, 보호 접지는 정상적으로는 위험한 전압이 걸리지 않는 금속 외장에 설치되어, 충전된 후 인체에 피해가 가는 것을 방지하는 역할을 합니다.따라서 브리지 케이지에 접지가 필요한지는 그 재질에 따라 결정됩니다. 금속 재질의 경우에는 반드시 접지를 해야 하며, 이에 대해서는 관련 규격에서도 명확히 명시되어 있습니다. 반면 비금속 재질의 브리지 케이지의 경우에는 어떤 면에서 봐도 접지할 필요가 없습니다.
계측기 접지는 계측기 접지이지만, 일반적으로 계측기는 현장에서 접지하는 것이 허용되지 않으며, 계측기 접지는 제어실 캐비닛에서 차폐 접지로 이루어집니다.귀하의 브리지 프레임 재질과 도면을 구체적으로 확인해 보아야 합니다. 금속, 유리섬유강화플라스틱, 홈형, 사다리형, 전기용, 계측용 등은 모두 다릅니다
또 한 가지 여쭤보고 싶은 것은, 결국 브리지 케이지의 접지는 어떻게 하는지입니다. 저희 현장에서는 시공업체가 브리지 케이지에 정전기 스파크 커플링을 설치했으며, 6제곱밀리미터 짜리 선을 사용했습니다. 또한 발주처의 요구에 따라 브리지 케이지는 스테인리스로 만들어져야 하므로, 평판 강철도 스테인리스로 사용해야 합니다. 이런 세부 사항들이 많아 비용이 상당히 많이 듭니다. 도면집에는 브리지 케이지 접지 방법으로 전장 평판 강철, 전장 케이블, 스파크 커플링의 세 가지가 나와 있지만, 스파크 커플링의 경우 16제곱밀리미터 짜리 선이 필요합니다. 그래서 현장에서 어떻게 접지를 처리할지 고민 중입니다
SH/T3569-2020 석유화학 케이블 브리지 구조물의 시공 및 검수 규범에 대해 당신이 질문한 내용에 대한 답변이 매우 명확합니다
비아연 브리지도 원래는 스팬 연결이 필요하겠죠, 단지 단면적은 조금 작아도 됩니다.제가라면 접속식을 우선적으로 고를 것 같아요. 평철을 깔 때는 케이블트레이 내부에 깔 필요가 없으며, 케이블트레이를 따라 깔면 됩니다. 지지대 위에 놓아도 되므로 반드시 스테인리스를 사용할 필요는 없습니다. 그리고 20~30미터 간격으로 케이블트레이와 연결해주기만 하면 됩니다.
그 접속용 부품과 판금 중에 하나만 골라도 되겠죠? 어떤 규격에 그에 대한 내용이 나와 있나요?저는 국가 표준 도감에서만 본 적이 있어요
많은 표준에서는 접지가 필요하다고 강조하고, 어느 정도의 간격으로 접지해야 하는지 등을 언급하지만, 구체적인 방법은 제시되어 있지 않습니다.카탈로그를 참고하는 것도 합리적이지만, 카탈로그에는 스테인리스가 전혀 없습니다.당신이 보고 있는 것은 04D701-3일 것입니다. 카탈로그 앞부분에는 이 도면들이 어떤 기준에 따라 만들어졌는지가 명시되어 있습니다. 예를 들어 CECS31에서는 16mm2와 같은 규격이나, 일반적으로 사용되는 납작한 철제 부품들에 대한 내용도 언급되어 있습니다.하지만 제 생각에는, 그냥 편의상 계속 그대로 사용해온 그림들도 있고, 왜 굳이 그런 판금을 사용해야 하는지도 모르는 것 같아요.
당신 말이 맞아요. 카탈로그에는 스테인리스에 대한 언급이 없지만, 파이프 접지와 관련해서는 스테인리스에 대해 명시적으로 언급되어 있어요. 그러니 브리지형 구조물의 경우는 구분하지 않도록 하죠