계측기 전문가님들께 질문입니다. 고저 선택 제어와 오버라이드는 반드시 함께 존재해야 하나요?

2020-08-14View Original

Thread Content

이와 유사하게, PIC와 FIC는 저전압 모드로 작동하지만, 온라인 상에서는 HPO 고전압 오버라이드 기능도 존재하여, 오버라이드와 저전압 모드가 동시에 작동합니다
Reply #22020-08-14
선택적 제어는 모두 오버라이드 제어라고 합니다. 동시에 존재하는지, 아니면 단독으로 존재하는지는 공정 제어 요구사항에 따라 결정됩니다.
Reply #32020-08-14
이 PID를 보시면 PIC11X011A와 FIC11X011에는 로우선택 기호와 HPO 고전압 오버트립 기호가 모두 있습니다. 이 논리는 어떻게 해석해야 할까요?
Reply #42020-08-14
1. 위 그림은 SW 분해로의 COT 제어의 일부인 것으로 보입니다. COT 온도 제어 – 열량 제어(열량 보상) – 연료가스 유량 제어(연료가스 고/저압 오버슈트)로 구성되며, 오버슈트는 연료가스의 과압 또는 저압을 방지하기 위한 수단이고, 고/저압 선택은 이를 실현하는 방법입니다. 2、P&ID는 복잡한 제어 설명과 제어 회로도와 함께 보면 이해하기 쉽습니다.
Reply #52020-08-15
정말 감사합니다. 이제 완전히 이해했습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.