와류식 유량계의 흔한 고장 분석

2020-08-17View Original

Thread Content

와류식 유량계의 흔한 고장 분석 (1) 고장 1. 장애 현상: 새로 설치되거나 점검을 마친 와류식 유량계를 현장에 설치한 후, 계기에 아무런 표시가 나타나지 않습니다. 원인 분석: 파이프 내 유량이 없거나 매우 적으며, 센서 내에 소용돌이가 발생하지 않음;센서의 감지 민감도가 너무 낮음;프로브와 파이프 내벽 사이에 이물질이 끼어 있습니다. (2) 고장 2. 장애 현상: 파이프 내부에 유체가 흐르지 않음에도 불구하고, 계측기에는 유량이 표시됨. 원인 분석: 계측기의 접지 불량으로 인해 외부 간섭이 발생함; 센서의 감도가 너무 높음. (3) 고장 3. 장애 현상: 유량 표시 계기가 흔들림. 원인 분석: 증폭기 감도가 적절하게 조정되지 않음;유량계가 올바르게 설치되지 않아, 계측기를 통과하는 매체에 진동이 발생합니다. (4) 고장 넷. 장애 현상: 2차 계기의 수치가 낮게 나타나며 반응이 느림. 원인 분석: 프로브와 내벽 사이에 오물이 막혀 있을 수 있지만, 완전히 막힌 것은 아닙니다. (5) 고장 다섯. 장애 현상: 전원이 공급되자마자 계기가 특정 치수를 가리키며, 감도 포텐셔미터를 어떻게 조절해도 효과가 없습니다.원인 분석: 일반적으로는 계측기 내부의 특정 부품이 손상된 것일 가능성이 높습니다. 와류식 유량계의 사용 과정에서 발생하는 고장 분석 고장 현상: 지시값이 장기간 정확하지 않음, 계속해서 지시값이 나타나지 않음, 지시값이 크게 요동쳐서 측정할 수 없음, 지시값이 0으로 돌아가지 않음, 소량의 유량일 때는 지시값이 나타나지 않음, 계수를 산정할 수 없음. 원인 분석: (1) 선정 측면의 문제.와류식 유량계는 직경 및 설계 선정 이후 공정 조건의 변화로 인해 규격이 과도하게 선택되는 현상이 발생합니다.실제 선정 시에는 측정 정밀도를 높이기 위해 가능한 한 작은 직경을 선택해야 합니다.부적절한 모델 선택은 장기간에 걸쳐 정확한 지시값을 보여주지 못하고, 지시값의 변동이 심해 측정이 불가능해질 수 있습니다. (2) 설치와 관련된 문제들.센서 앞뒤의 직관 부분의 길이가 충분하지 않으면, 지시값이 장기간 정확하지 않게 됩니다. (3) 2차 계측기의 문제.흔한 2차 계측기의 문제로는 회로판에 단선이 있는 경우, 측정 범위 설정값 중 일부가 제대로 표시되지 않는 경우, K계수 설정값 중 일부가 제대로 표시되지 않아 측정 범위나 기타 파라미터 설정을 정확하게 알 수 없게 되고, 그 결과 계측기의 표시가 정확하지 않아집니다. (4) 회로선 연결 문제.접속부가 제대로 연결되지 않아 회로가 끊어지면서 계기에는 아무런 표시도 나타나지 않습니다. (5) 2차 계측기와 후속 계측기의 연결 문제.후속 계측기의 문제나, 후속 계측기의 점검으로 인해 2차 계측기가 출력하는 전류 신호에 단락이 발생하여 2차 계측기가 계속해서 아무런 표시를 하지 않는 상태가 됩니다. (6) 사용 환경의 문제.우물 안에 설치된 센서의 경우, 습도가 높아 회로판이 젖으면 계기의 수치가 정확하게 표시되지 않거나 아예 아무런 신호도 나오지 않는 문제가 발생할 수 있습니다.처리 방법은 정기적으로 와류식 유량계 프로브를 청소하고, 접지 및 차폐 상태를 점검하며, 정기적으로 건조시키거나 방습 처리를 하는 것입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.